土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 低压测量(非计量)用互感器,用什么精度级别的?

低压测量(非计量)用互感器,用什么精度级别的?

发布于:2008-03-08 00:08:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如,计量用的要0.5S级,那非计量,用来做测量监测的呢?
供电局要我标,郁闷~

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • gzlizhigang
    gzlizhigang 沙发
    需要内部计费的话,一般要0.5S级
    2012-06-18 16:40:18

    回复 举报
    赞同0
  • wjs6157112
    wjs6157112 板凳
    GB50062-1992中规定
    2.1.3常用测量仪表的精确等级,应按下例要求选择
    1、除谐波测量仪表外,交流回路仪表的精确等级,不应低于2.5级
    2、直流回路仪表的精确等级,不应低于1.5级1.5级
    3、电量变送器输出侧仪表的精确等级,不应低于1.0级
    2.1.4常用测量仪表配用互感器的精确等级,应按下例要求选择
    1、1.5级及2.5级的常用测量仪表,应配用不低于1.0级互感器
    1、电量变送器应配用不低于0.5级互感器
    电能用计量互感器查看3。2。4条