大家看这样设计有问题没有

发布于:2008-03-07 20:45:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
他的设计是:地下车库,防火分区有3900个平方米,分了三个防烟分区,合用一个风机,风机的风量是按照一个防烟分区的6次换气计算的,各防烟分区的支管上安装280度的防火阀,处于常闭,发生火灾时就打开相应的那个防烟分区,这样有问题吗

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • skyll
    skyll 沙发
    谢谢大家发表看法:我认为有几个问题:
    一。排风的功能没有考虑;
    二。风机的风量应按照三个防烟分区计算:(不过没有明确的规范)
    三。可不可以让排烟防火阀处于常开状态(平时可以排风,虽然风量偏小,但还是可以换气,总比他的设计中不换好吧),火灾时关闭其他的防烟分区(因为他只考虑了一个防烟分 区);
    四。设计时是否考虑烟气蔓延
    2008-03-09 09:18:09

    回复 举报
    赞同0
  • youwei_hi
    youwei_hi 板凳

    版主说的很对,但是从车库规范上看,楼主所说的设计做法并没有违反规范的。(除非规范规定设置合用排烟风机时,排烟风量按照各排烟分区所需排烟量总和计)
    2008-03-08 21:28:08

    回复 举报
    赞同0