铜川新区中梁壹号院2019年12月对外开放了清水样板房,去参观了才发现我购买的126平米户型的家门口设有消防管道和消防箱,并且未嵌入墙内,影响出入,最主要的是影响小孩安全。业主要求开发商更改为嵌入式的,但开发商一直未给回复,请相关领导给予关注并督促开发商整改。
网民您好:
接到您的反映后,市住建局相关业务科室人员到中梁壹号院就反应的消防管道和消防箱进行现场查看,并向建设方了解了相关情况。本工程楼层消防箱和消防管道均明装设置于电梯厅内,该区域为公共区域,明装消防箱符合国家规范和本工程设计图纸要求。经与您联系,您对办理结果表示满意。
分管领导:高丙丽 副局长
联 系 人:张晓东 联系电话:3180708
案例二
商品房进户门头顶有消防管道
尊敬的领导:
尊敬的网友:
案例三
泉山湖藏岛消防管道存在隐患
尊敬的领导:
尊敬的领导:
尊敬的网友:
您反映的关于问询消火栓消防设计是否符合设计标准,室内着火能否有效扑救的问题,现将相关情况答复如下:
《消防给水及消火栓系统技术规范》)(GB 50974-2014)第7.4.7条规定“室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置”,此处已设置门垛宽度550mm,且为玻璃面板(紧急情况可碎),消火栓箱安装于此处不属于违反工程建设强制性标准及消防安全性问题。
感谢您对我们工作的关心和支持,如有其它问题可直接联系我们住建局建管科,联系电话5896919。
常山县住房和城乡建设局
8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1 建筑占地面积大于 300m2 的厂房和仓库;
2 高层公共建筑和建筑高度大于 21m 的住宅建筑;
注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。
3 体积大于 5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑;
4 特等、甲等剧场,超过 800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过 1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
5 建筑高度大于 15m 或体积大于 10000m3 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。