求助击碎式消火栓按钮为何不能远程启动消防泵

发布于:2008-03-07 19:55:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
今天我进行只有消火栓按钮和消防泵的调试,消火栓按钮共90个,消火栓按钮最远距泵房500米,指示灯功率为1.5W,调试过程:1、当把指示灯的控制线摘除,消火栓按钮都能启动消防泵。
2、当取消一个区的消火栓按钮时也能远程启动消防泵。
3、说明一下消火栓按钮处为交流24伏电压,指示灯也为24V,控制变压器为200VA.
4、消防泵启动方式为星三角启动。
5、我所说的不能启动消防泵是在星三角切换时。
6、当泵启动时,所有的指示灯同时点亮。
我怀疑是由于线路过长,或由于200VA的控制变压器容量小,不能同时点亮90个指示灯(指示灯为普通灯泡)。我打算换一个500VA的控制变压器。希望高手给分析指教一下,谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jiaxiuqiang
    jiaxiuqiang 沙发
    我刚才换了一个500VA的控制变压器,可是还是不能解决问题,那位高手给看看。
    2008-03-22 14:54:22

    回复 举报
    赞同0
  • jiaxiuqiang
    jiaxiuqiang 板凳
    怎么 没人回呀,自己顶一下
    2008-03-07 20:06:07

    回复 举报
    赞同0