土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 实例图片详解施工现场三级电箱配置

实例图片详解施工现场三级电箱配置

发布于:2021-02-04 13:08:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一般来说,施工现场用电应符合下列规定:
1、  采用三级配电系统即总配电柜或箱分配电箱开关箱) 
2、  采用TN-S 接零保护系统
3、  采用三级漏电保护系统即总配电箱漏电保护器分配箱漏电保护器、 开关箱漏电保护器) 
下面基于 施工现场实例图片, 详解三级配 电箱的配置以供大家参考学习



01

总配电柜或箱


A. 总配电房要求及布置示意图


1、 配电房自然通风并应采用防止雨雪侵入和动物进入的措 施。配置必要的消防器材

2、 配电房布置应合理,且操作方便【微分享】实例图片详解施工现场三级电箱配置,符合安全要求。配电房应张挂有总平面图、总系统图。

3、 配电房的门向外开,并配锁。

4、 配电房照 明分别设置正常照明和事故照明。

5、 配电柜或配电线路停电检修时,应悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌。停电时必须由专人负责。张挂电工操作规程。电柜前地面设绝缘胶。

6、 配电房沿墙周边设置接地等压带。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压固态软起动装置的技术特点

高压固态软起动装置采用32位ARM核微处理器进行集中控制,配以高速的光钎驱动和多种动,静态均压保护措施,实现设备的高性能运行。32位ARM核微控制器对SCR进行移相触发控制以加在电机上的电压,然后通过慢慢的控制加在电机上的电压和电流,平滑的增加电机转矩,直到电机加速到全速运行,采用高压固态软起动装置可以电机的启动冲击电流,减少对电网和电机自身的冲击。同时也减少对机械设备的冲击,以延长设备的使用寿命,减少故障和停机。

回帖成功

经验值 +10