想请教一下是怎么实现三路进线接线和开关柜布置的!如果是原有两路市电。新增第三路的,做设计的时候需要注意原有的什么东西!

全部回答(3 )

  • wx_1576996934648

    3进线2联络???发个我做过的逻辑图,仅供参考!7cfbb63b3430ebe1fa08c01ab7ce82f.jpg

    2021-12-05 09:45:05 来自 PC 评论 举报
  • l2515848

    如果新上是单独母线就很简单了,看成是一个独立配电房就是。如果三段母线设计,就有并列运行的相色问题,保护设置问题。柜型问题,不然母线对接和布局美观问题。直流电源的容量问题等