土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 吸水管布置如何避免形成气囊

吸水管布置如何避免形成气囊

发布于:2021-02-02 13:28:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]


1. 变径应采用偏心异径管,并应管顶平接


15s909—P37


2. 吸水管连接,避免形成气囊

15s909—P37



消防给水及消火栓系统技术规范 

GB50974-2014 


5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:

2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊

12.3.2 消防水泵的安装应符合下列要求:

7 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用 管顶平接
转载请注明来源:给排水视界·微信公众号

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

第一次接触到大小泵搭配使用的情况,请大佬们点播一下!

宾馆的冷热水泵,我现在按照冷热水共用变频泵,三台泵,两用一备,都是25L/s的,现在有意见说由于用水量偏差大,让冷热水泵分开,然后大小泵搭配使用,请问下,那意思是冷热水各要设几台泵?是各一大一小两台吗(例如一台25 一台15?)?