土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 钢套管穿梁位置,分2种情况9条要求,搞清楚它,做设计再无忧虑

钢套管穿梁位置,分2种情况9条要求,搞清楚它,做设计再无忧虑

发布于:2021-02-01 17:17:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1)对于预埋钢套管,当预埋位置设置在跨中 L/3 范围内时,要求:
①洞口大小必须小于或等于 0.4 倍的梁高;
②洞口上边缘距梁下边必须大于或等于 0.3 倍梁高;
③洞口下边缘距梁下边必须大于或等于 150mm;
④相邻两个洞口的中心间距应不小于 2 倍的较大洞口直径。
2) 当预埋位置设置在梁端 L/3 范围内时,要求:
①洞口大小必须小于或等于0.3 倍的梁高;
②洞口上边缘距梁上边必须大于或等于 0.35 倍梁高;
③洞口下边缘距梁下边必须大于等于 150mm;
④洞边到梁边或柱边的距离必须大于或等于1.5 梁高;
⑤相邻洞口的中心间距应不小于 3 倍的较大洞口直径。