膨胀阀是像图片这样安装正确吗?
感温包要不要包保温管儿?
如果不包有什么影响?
答:膨胀阀的感温包必须紧密地绑扎在水平回气管段上!它与回气管一样,外部必须做好保温!保温也是为了使感应温度减少损失,保证膨胀阀的正常工作。
回气管径小于30mm的,感温包绑扎在回气管的侧面就行;
回气管径大于30mm的,温包与回气管呈4点或8点钟的角度位置。
回气管的上部与下部(底部)的温度是存在一定温差的(气相与液相的温差),上部的温度高于下部,为减小上下温度的温差,所以强调感温包必须安装在回气管的侧面。
无论回气管径大小,感温包在回气管的上方或底部都是错误的!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
阅读下一篇
空调设备吊装方案[文字版]收录于话题 一、编制说明 1.1本方案适用于广州某项目发电机组、空调机组的卸车、吊装与拖运。为确保本次吊装任务的顺利、成功,达到用户满意,特编制此方案。 1.2因本次吊装共8台机组,设备规格不相同,故本方案仅以最重设备为基准进行吊装设计计算。 二、工程概况 2.1项目名称:广州某项目发电机组,空调机组设备吊装项目工程 2.2项目地点:广州白云区
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳看膨胀阀安装说明书即可,原则上感温包是绑在蒸发器出口回气管4点30分位置
回复 举报