土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 13米跨度的梁在两个侧面发现裂缝,是什么原因
1) 13米跨度的梁在两个侧面发现垂直梁轴线的裂缝,梁底没有裂缝,是温度裂缝吗,混凝土C40。
2) 梁截面宽400mm高1200mm ,底部配8个25的钢筋,现要改变用途,放7吨的设备,另外要求楼面活荷载为1吨/m2,梁底部铺2层碳纤维,U型箍宽200mm,净距100mm,2层,可以满足安全要求吗?

全部回答(3 )

  • ken07572002
    应该是混凝土收缩产生的裂缝,现在的技术400X1200的梁不太可能差生温度裂缝,现在转换层的梁很多都是1200X4000,如果是温度裂缝,很多房子的转换层都裂得一塌糊涂,
    应是在施工时,混凝土的配合比不太满足或者腰筋少放
    2008-03-19 17:50:19 来自 PC 评论 举报
  • mfkmy
    1。估计应该是温度缝 毕竟混凝土体积挺大。看看裂缝是否超过规范 超过规范作相应加固处理。
    2。这个问题你自己算算不就知道了。这个梁承担的荷载面积你也没告诉 这个怎么帮你算阿。还是就是要记住碳纤维加固承载力不能超过40%
    2008-03-12 15:09:12 来自 PC 评论 举报