土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓管道设计工作压力大于1.6MPa必须用无缝钢管吗?

《消防给水及消火栓系统技术规范》8.2.8条中说的是架空管道当系统工作压力大于1.6MPa时应采用无缝钢管。但我们建筑内的地下室消火栓管道和主楼部分的消防立管应该是不属于架空管道,是否可以不采用无缝钢管?求各位大神解答!!!!

全部回答(2 )

  • tumux_70293
    根据现行《建筑给水排水设计规范》GB50015-2015 第6.2.1条规定,设计工作压力大于1.6MPa,消火栓管道使用的钢质、铸铁管道应当使用无缝钢管或无心管,并且应当符合相应的标准要求。因此,在设计消火栓管道时,确实需要使用无缝钢管。具体细节和要求,请详细查看相应规范条文。需要注意的是,在消防工程设计过程中,应当遵守相关的法律法规,确保消防安全,不得涉及任何违规行为。
    2023-11-06 15:47:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    根据《建筑给水排水及采暖工程设计规范》 GB 50015-2019,消火栓管道设计工作压力最高不得超过1.6MPa,且应选用耐腐蚀、耐高压的材料进行施工。在工作压力大于1.6MPa时,管道材质应考虑使用无缝钢管,但是在具体工程应用中,还需要结合工程实际情况进行综合考虑。具体规范内容可参考GB 50015-2019第6章给水排水管道的规定。
    2023-11-06 15:46:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10