真空破坏器的设置,做足这4条,就可以了

给排水设计圈

1)《建水规》第 3.4.8B 条:真空破坏器应安装于配水支管的最高点, 其位置高出用水点或最高溢流水位的垂直高度,压力型不得小于 300mm;大气型不得小于 150mm。树上鸟教育给排水设计杨老师。
2)《真空破坏器技术规程》 3.0.5 条:因真空破坏器需导入大气破坏虹吸回流,故不能埋设,不宜暗设,否则影响其真空破坏功能。真空破坏器进气阀导入空气进入生活饮用水管道,因此对真空破坏器安装的场所环境空气质量要求不应造成生活饮用水水质污染(所以不能安装在垃圾站内,垃圾站地面冲洗可以在室外设置倒流防止器)。
3) 虹吸回流是由于供水系统供水端压力降低或产生负压(真空或部分真空)而引起的回流。例如,由于附近管网救火、爆管、修理造成的供水中断。背压回流是由于供水系统的下游压力变化,用水端的水压高于供水端的水压,出现大于上游压力而引起的回流,可能出现在热水或压力供水等系统中。《建水规》3.2.5C 条文说明:生活给水管道中存在负压虹吸回流的可能,而解决办法就是设真空破坏器,本条第 1~4 款均存在负压虹吸回流的可能性。(详见规范3.2.5C 强条)

4) 对于一般生活给水,存在断电、爆管、修理等不确定因素,故需要考虑虹吸回流。在可能产生虹吸水流的给水横支管的起端可设置水平直通形或角形真空破坏器。