土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ABB定位器端子和电源的连线概述 

ABB定位器端子和电源的连线概述 

发布于:2021-01-29 10:45:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

ABB定位器端子和电源的连线概述 

注意接线板和abb定位器电源之间的j型连接。为了减少电机干扰,电机控制线和电动执行机构的反馈信号线应分开。定位器的弱电信号线应尽可能短。如果必须使用长连接,则应使用屏蔽信号线,外部屏蔽应与控制柜外壳适当接地。

定位器与电动执行器通过一个七线接插件连接, 其中定位器上GND端可以与电动执行器外壳连接或悬空不接;定位器的100%、RV、0%分别接电动执行器的反馈电位器的三个端子,其中接电位器的滑臂,定位器的0%接执行器关动作时与滑臂之间电阻不断减小一端,定位器的100%则接另一端; SHUT、 OPEN、 COM分别接执行器。           

abb定位器标定执行器的零位和满位标定对定位器的输入、输出信号无影响。简易自动标定法(米此标定方法要求执行器需有电气限位或机械限位在自动状态 下按住A/M的同时按▼键后同时松开即启动了自动标定,执行器先确认零位,朝Z小开度方向动作,动作到Z小开度限位处判断后确认为零位(对应阀位为0.0);零位确定后,执行器朝Z大开度动作,动作到大开度限位处判断后确定为满位(对应阀位为100.0),标定完成后返回自动状态。标定结果自动保存。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3300导波雷达液位变送器注意事项

在地往的导波雷达液位变送器中,虽然很少有相关安全事故的发生,但我们在使用3300导波雷达液位变送器时依然不能掉以轻心。导波雷达的危险系数放在那里,让我们在使用过程中也不能有半点马虎。罗斯蒙特3300导波雷达变送器在安全上,正在不断的研发更有效更有保障避免事故的发生。然而,这些不仅仅只是需要在产品研发过程中要考虑到的。更多的是用户在操作中过程进行自我保护和避免的过程。罗斯蒙特针对3300导波雷达液位变送器注意事项也做出了明确要求。今天我们借这次机会,让更多使用罗斯蒙特3300导波雷达液位变送器的朋友详细的了解如何注意安全事项。

回帖成功

经验值 +10