建筑工程施工顺序必须要懂
1.垫层
熟悉施工图→看规划红线→复核水准点→塔吊基础施工(设集水沟)→原始地貌标高测量→保护定位桩→塔吊(报装)安装→放开挖线→技术交底→机械挖土→放线→人工挖土平土→测量桩头标高并做好标记→破桩头→大小应变检测→地槽验收→放线→木工支模→垫层砼→拆模→清理
打垫层要注意的问题有:
1、打垫层前要控制好模板的高度、标高、平面尺寸等,土不能超挖,也不能少挖啊。
2、垫层砼来现场时或在过程中要抽查垫层砼的塌落度,和配合比单是否一样。
3、要留砼试块、垫层砼配合比单以及石子、砂子的检查复试报告等。
4、砼在施工时,要观察砼表面的平整度,不行叫施工单位刮尺刮平。
5、打砼时,要考虑备用电源、备用振动棒等工具。
6、浇砼时,监理一般要旁站的。
2.基础
基础柱定位放线→技术交底→木工支模→承台钢筋绑扎→承台钢筋电焊定位→柱筋定位→水电预埋→基础砼→拆模→清理→基础验收→土方回填
3.外架搭设
技术交底→外架硬化→排水沟→集水沟→外架搭设→硬质封闭→挂安全网→外架验收
4.主体
主体柱定位放线→技术交底→柱筋绑扎→抄水平(1米关系线)→水电预埋→木工支模→板筋绑扎→水电预埋→检查(垂直、几何尺寸、节点)→砼浇注→养护→拆模→清理→弹建筑1米线→砼强度检测→房屋沉降观测→人货梯基础→人货梯(报装)安装
5.砌体
砌体放线→技术交底→植筋→植筋拉拔检测→反坎支模→反坎砼→砌底砖→预制砼过梁和砼配块→砌加气块→拉结筋安放→检查垂平度→窗台压顶支模→窗台压顶砼→窗台压顶拆模→砌预制砼配块→弹建筑1米线→安放砼过梁→顶砌→安装消防箱→构造柱支模→构造柱砼→构造柱拆模→清理
6.抹灰(油漆)
技术交底→外墙挂钢丝网→湿水→甩浆→灰饼→护角→洞口交接→门窗安装→湿水→抹糙面灰→抹面层灰→养护→贴砖→勾缝→清洗→门窗打胶→安装玻璃→一遍腻子→二遍腻子→打磨→底漆→一遍面漆→二遍面漆→零星收口→水电安装→洞口吊洞→油漆
7.外架拆除
例会告知→技术交底→拉结点内拉→结构拉结点凿打→氧割结构拉结点→细石砼修补→补砖、补漆→拆除安全网→检查外立面→外墙验收→外架报拆→拆除外架→清理
8.栏杆
技术交底→结构预埋→立挺安装→挂片安装→木扶手安装→木扶手油漆→清理
9.屋面
技术交底→水电安装→吊洞→人工清理→R角→结构闭水→基层交接→防水施工→防水闭水→防水交接→砂浆找平→保温板→PVC透气管安装→内设¢4@200×200钢筋网→留缝宽10@6000×6000(周边必须留缝)→C20细石砼→留缝处灌油→清理
10.地坪
技术交底→水电打压→地坪机械清理→湿水→灰饼→扫浆→浇注→养护→清理→地板安装
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
工程建设技术奖公示!100余项岩土技术获奖2020年工程建设科学技术奖公示 2020年工程建设科学技术奖的形式审查、专家网络评审、专家委员会会议评审、科学技术委员会审定等评审工作已经结束。根据《工程建设科学技术奖评选办法(2019年修订稿)》规定,现将审定通过的最高科学技术奖1人,技术发明奖10项(一等奖2项、二等奖8项),科学技术进步奖343项(特等奖2项,一等奖50项,二等奖291项)予以公示。 自公布之日起15日内,任何单位或个人可对公示内容提出书面异议,并提供必要的证明材料。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议的单位或者个人应当表明真实身份,并提供有效联系电话和地址。以单位名义提出异议的,须由单位法定代表人在书面异议材料上签字并加盖本单位公章;个人提出异议的,须签署真实姓名。对匿名或无具体事实依据的异议,以及涉及自身利益的不正当要求,不予受理。超出期限的异议不予受理。