土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室正压的控制(供参考)

洁净室正压的控制(供参考)

发布于:2021-01-28 14:01:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]


洁净室正压的控制:
1、洁净室(区)必须保持一定的正压(≯50pa,否则开门很费劲)。
2、不同级别的洁净室(区)之间的静压差≮5 pa。
3、洁净室(区)与室外非洁净室静压差≮10 pa。
4、可通过使送风量大于回风量 排风量的办法来达到室内一定的正压。每时每刻为了适应送、回、排风量的变化,维持室内正压的一种机械装置是余压阀。通常安装在洁净室侧墙下部与回风口高度齐平。国内生产的余压阀,压差可调范围为5~40 pa之间,排风量在300~1200m3/h之间,阀片开度为15°~20°。一般采用手动调节 余压阀是目前使用最广泛的方式。

5、生产工艺过程中产生有毒、有害物质、易燃易爆及大量粉尘等工序,其操作室与其他房间(或洁净走廊)之间应保持相对负压。制药行业各洁净室(区)之间的压差,取决于操作性质、药品种类、产尘量及车间的规模等。为了防止混药及交叉污染,压差控制是采取的重要措施之一。



举例: 某制药厂固体制剂(片剂、胶囊、颗粒制剂等)车间,洁净级别为10万级。温度范围:18~26℃;相对湿度为50~65%。树上鸟教育暖通设计杜老师。

根据《洁净厂房设计规范》 GB 50073 规定:洁净室必须维持一定的正压,不同级别的洁净室(区)之间、洁净室(区)与室外之间的静压差都有具体规定。各房间的压力梯度关系为:洁净走廊>洁净室(区)各操作室>非洁净室。从而防止个别操作室的污染空气通过洁净走廊进入其他洁净操作室,对其产生交叉污染。
为维持洁净室(区)正压计算。


例如:
1、缓冲间:面积4m2,吊顶高度2.7m,取10万级换气次数为18次/h。
4 m2×2.7 m×18次/h=194m3/h
保持室内正压:10pa,无外窗取所需换气次数1.0次/h。
计算:4 m2×2.7 m×1.0次/h=10.8 m3/h
所以,缓冲间在无排风的条件下,其回风量为:194-10.8=183.2 m3/h
汇总:送风量194;回风量183.2;排风量0 m3/h。
此时缓冲间可保持正压为10pa左右。

2、原料间:面积94 m2,吊顶高度2.7 m,取10万级换气次数为18次/h。
94 m2×2.7 m×18=4568 m3/h
室内保持正压:20pa,有外窗,密封性较好,取所需换气次数2.5次/h。
计算:94 m2×2.7 m×2.5=634.5 m3/h
所以,原料间在无排风的条件下,其回风量应为:4568-634.5=3933.5 m3/h
汇总:送风量456 8 m3/h;回风量3933.5 m3/h;排风量0 m3/h。
此时原料间可保持正压为20pa左右。
以上仅供参考!并请多多提出宝贵意见。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅新风的设计方式

雾霾、流感、肺结核等疾病的发生,使中国对室内空气质量给予了高度的关注。中央新风系统是建筑科技发展的必然选择,建筑节能离不开新风系统,人们的健康离不开新风系统。随着越来越多的家庭选择安装中央新风系统,中央新风早已成为了家喻户晓的一个存在。

回帖成功

经验值 +10