来源:消防工程
如有侵权,请联系删除
消防给水加压泵站简介
隔膜型泡沫比例混合装置
稳压设备
电动消防泵组
起动、运行和停车
通常情况下消防泵进口阀应为常开,不工作时出口阀门是常闭的。起动时应确认消防泵的旋转方向无误(对电动机组可在安装后通过点动来判断)及进出口阀分别为常开及常闭,然后起动消防泵。当泵全速运转后逐渐打开出口阀门调节到工况点。要指明的是,在湿式管网系统中出口阀是常开的。
泵组的运行
运行时应检查泵轴封的泄漏情况,机械密封的泄漏量应小于3滴/分钟(否则应更换机械密封),填料密封的泄漏应为点滴(否则应微松或压紧、更换盘根)。还应观察或测量轴承的温度,其温度不可超过75℃,温升不可超过35℃。运行中若泵组有异常声响应停泵检查。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
柴油机消防泵组
柴油机消防泵组的维修保养
蓄电池保养注意事项
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 711 人订阅
阅读下一篇
给排水——分类分区消防供水消防给水系统中,过高的工作压力导致消火栓等灭火设施难以操控,消防用水量加大,还可能超过局部管网设备的承压极限。因此规范要求,高层建筑在一定情况下需要分区供水。 为什么要分区供水?系统要达到对每个楼层的供水压力和流量的要求,因为建筑过高,当高位消防水箱和稳压泵满足最不利点静压时,由于水位高差导致最下端管网的承压过高,很容易引起故障;当消防水泵房设置在建筑下部,依靠消防水泵来满足最不利点灭火设施的压力和流量,同样也会引起下部管网动压承压太大,使水泵和管网难以维持工作,因此要进行分区供水,什么情况需要采用分区供水?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发