土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水电站施工组织方案案例《帷幕灌浆》

水电站施工组织方案案例《帷幕灌浆》

发布于:2021-01-27 17:00:27 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]


在该地段的固结灌浆完成并经检查合格后才进行帷幕灌浆。


01

(1)施工顺序:按逐步加密的原则进行施工,排序按二次加密,孔序按三次加密。


02

(2)钻孔:钻机采用150型地质钻机,钻头为金刚石钻头,必要时下放套管护壁。


03

(3)冲洗:采用压力冲洗,回水干净且冲洗时间不少于30min。


04

(4)灌前压水:所有帷幕灌浆孔均进行灌前压水,压水压力为该灌段灌浆压力的80%,采用单点法简易压水。


05

(5)浆液搅拌:浆液搅拌采用高速搅拌机。


06

(6)浆液灌注:浆液灌注采用WB250/50泥浆泵。


07

(7)灌浆记录:灌浆记录采用全电脑自动记录仪。


08

(8)技术要求:
1)浆材: P.O 42.5 水泥素浆,遇溶槽、溶洞等吸浆量大的孔段掺砂灌注;遇浆液外漏的孔段掺速凝剂水玻璃灌注;


2)孔径: ?91~56mm;


3)段长:5.0~6.0m(其中接触段长2.0m),特殊情况可适当加长或缩短,但最长不超过10m;


4)水灰比:采用5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.5:1六个级配;


5)浆液变换:
①遵循由稀浆到浓浆、逐级变浓的原则;
②当灌浆压力保持不变注入率持续减少时,或者注入率保持不变而灌浆压力持续升高时不得改变水灰比;
③当某一比级浆液注入率已达300L以上,或灌注时间已达1h,而灌浆压力和注入率均无显著改变时,应换浓一级水灰比浆液灌注;当注入率大于30L/min时,可越级变浓。


6)灌浆压力:按设计要求执行;


7)停灌标准:灌浆压力达到设计要求,注入的浆量小于0.40L/min时迸浆30min即结束该段灌注;


8)其它:未提及部份执行国家行业标准:《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》。


09

(9)施工工艺:孔口封闭、自上而下、分段钻灌。

10

(10)钻孔封孔:分段压力灌浆封孔法,确保浓浆返出孔口。

11

(11)质量检查:在该地段的帷幕灌浆完成14天后按设计要求的检查项目进行检查。

  • wx_1658213971399

    谢谢楼主分享,学习到了很多知识。

    2022-07-25 18:16:25

    回复 举报
    赞同0

水利工程设计

返回版块

28.24 万条内容 · 339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水利工程竣工验收要点及竣工验收鉴定书格式

收录于话题 1

回帖成功

经验值 +10