土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 各地对“三合一”前室的防烟要求

各地对“三合一”前室的防烟要求

发布于:2021-01-27 15:06:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


GB51251

3.1.3 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于00m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室,当不满足设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。 考虑到安全性,共用前室与消防前室合用时宜采用机械加压送风方式的防烟系统。树上鸟教育暖通设计杜老师。


20K607
特例二、当共用前室与消防电梯前室合用时(即三合一前室),应采用机械加压送风系统。

浙江

7.1.2、共用前室与消防电梯前室合用的前室(即“三合一”前室),应采用加压送风的防烟方式。


四川重庆

第四条 关于“三合一”前室(共用前室与消防电梯前室合用)及其楼梯间的防烟方式1 GB51251第3.1.3条中“(除共用前室与消防电梯前室合用外) ”是指“共用前室与消防电梯前室合用”的三合一前室应采用机械加压送风的防烟方式。


长沙
1.6)、共用前室与消防电梯前室的合用前室(即三合一前室)不管建筑高度是多少,不管是否有外窗,应设置机械加压送风系统。
广西
三合一前室应采用机械加压送风,不能采用自然通风方式。 共用前室可 适用15K606所示方式,但三合一前室不适用。
江西
12、根据GB51251第3.1.3条,三合一前室(共用前室与消防电梯前室合用)不允许采用自然通风系统。
甘肃
2.1.2-4、 建筑高度小于或等于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑, 共用前室与消防电梯前室合用的前室(即三合一前室)应采用机械加压送风系统。
邢台
共用前室与消防电梯前室合用的前室(即“三合一”前室),应采用加压送风的防烟方式。

江苏
1.3.6.3.(一) .3、不论建筑高度多少,三合一前室必须设置加压送风系统,见GB51251 第3.1.3条。
南京
5.4)、 剪刀楼梯间的“三合一”前室必须加压送风。
常州
三合一前室必须设加压送风系统。
镇江
剪刀楼梯间的“三合一前室”必须设置机械加压送风。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调——风机盘管凝露原因

风机盘管机组不仅被广泛应用于宾馆、商场、等中央空调系统中,而且在用量也逐年增加。但是在实际使用中,风机盘管的工程质量投诉案例逐年增加,设计者在选择风机盘管机组时,往往只考虑风量、功率、冷/热量等性能指标,而对于机组的凝露问题不太重视。当机组安装使用后,出现凝露问题所造成的后果和影响却较为严重。凝露问题原因分为两种,一次凝露和二次凝露。