土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 暖通空调——冷凝水排放施工细则

暖通空调——冷凝水排放施工细则

发布于:2021-01-27 14:15:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


在中央空调的冷冻水、冷却水、冷凝水三个水系统中,一般设计对冷冻水及冷却水系统相当重视,施工时对施工质量的管理及试压等环节也做的比较周到,运行一段时间后所出的问题较少,而对冷凝水系统的关注则相对差一些,酒店类建筑大部分空调末端安装在天花板上,由于冷凝水排放所出问题的滞后性,往往在打湿天花板造成损失后才能发现问题,因而对冷凝水的排放也应引起足够的重视。


一、影响空调冷凝水正常排放的因素:

1、使用非规范冷凝水管材质,如PVC等。

2、保温未处理好,冷冻水管冷媒管结露。

3、密封未处理好,未打胶粘剂,或胶粘剂未打牢。

4、坡度不够,冷凝水排不出去。

5、湿度太大,出风口产生结露现象。


二、冷凝水管设置及排放坡度设计:

1、就近优先,分散为佳。

2、DN<50-标准坡度 i=0.035,最小坡度i=0.025。

3、DN=75-标准坡度 i=0.025,最小坡度 i=0.015。

4、DN=100-标准坡度 i=0.02,最小坡度 i=0.012。


三、冷凝水管的选用及连接方式:

1、U-PVC给水管,胶粘剂连接。

2、镀锌钢管,丝扣连接。

3、PPR给水管,热熔连接。


四、U-PVC水管排放冷凝水操作工艺;

1、冷凝水管水平安装确保1/100的倾斜度(管道不能弯曲),水平排水管吊支架间隔为0.8-1m,如果间隔过大冷凝水管会产生下垂弯曲,形成气袋而无法顺利排水。

2、第一个冷凝水管的吊架支撑必须在机器旁边,距离机器约300mm左右。

3、在冷凝水主管道的末端或中间部位设置排气管以利于排水流畅,排气管口的位置要高于排水系统中最高室内机的水位,防止水从排气孔溢出,同时排气口的开口需朝下,以防止灰尘或垃圾进入排水管内。

4、冷凝水支管汇流到横管时尽量从上部连接,如从水平方向连接冷凝水容易回流;同样冷凝水支管也不能水平接入竖管,应采用斜三通或落水弯头与竖管连接;在两支管合流处,应避免用三通直接把左右两侧的冷凝水管对接而造成对冲,应该用错位的方法连接。

5、对于有提升泵的室内机,可以通过提高排水的水位来达到更理想的排水效果。

6、高静压型室内机冷凝水出水口为负压,安装是必须采用存水弯头,以防止排气受气流的阻力导致排水不畅,甚至室内机出风口水飞溅。

7、冷凝水满水试验:排水管配管完成后向整个冷凝水管道注满水,检查管道连接部分有无渗漏水现象。(满水试验前,排水管连接部位不保温,待满水试验后再修补)。

8、冷凝水排水试验:在冷凝水管系统内注入一定量水,必须保证排出的水至少占注入量的70%以上才合格。


五、提升泵排放冷凝水:

对于天花吊顶要求比较高时(H的高度只能够安装机组),采用冷凝水提升泵可以迅速解决冷凝水的排水问题。具体的安装方式可根据现场情况来确定方案。

1、末端带冷凝水提升泵:

①、排水提升泵易于安装,而且不存在水位差的要求,安装高度可任由安装者选择,解决了建筑设计及工程安装中的标高问题,工程装饰面提高。

②、因有排水泵的加入,使得水管中的水具有动力,处于流动状态,脏物不易沉积。

③、整套系统因有液位传感器自动控制和超高水位报警保护,高度人性智能化,根本杜绝空调冷凝水溢出问题。

2、末端不带冷凝水提升泵:

①、对吊顶标高影响较大。

②、保温材料的接口、所有缝隙均要求使用橡塑专用胶水粘结严密,不得存在粘接不牢或松散现象。

③、夏季保温施工,橡塑保温材料不能拉得过紧,以防冬季温度过低时,保温层收缩开胶。

④、冬季保温施工时,要求室内环境温度不能低于5℃,粘接剂及胶带低于5℃时粘接效果不好。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.58 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

论文广州地铁14号线嘉禾望岗站空调冷却水系统能效分析

摘要 以广州地铁14号线嘉禾望岗站空调冷却水系统为研究对象,建立了基于实验室数据拟合的系统能效模型。以运行能效为优化指标,对比分析了不同负荷率及湿球温度下不同冷却水量和冷却风量时的冷却水系统能效理论计算值,得到了最佳运行风水比。实际运行数据表明,运行该优化控制策略,可以获得较高的冷却水系统能效,但仍需对部分工况下的冷却水系统能效模型进行修正。

回帖成功

经验值 +10