1)《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 第 3.8.11 条: 民用建筑内设置的生活给水泵房不应毗邻居住用房或在其上层或下层, 水泵机组宜设置在水池的侧面、下方。


2)《民用建筑设计通则》 GB50352-2005,第 7.5.4 条:平面布置中,不宜将有噪声和振动的设备设在主要用房的直接上层或毗邻位置。第 8.1.14 条: 给水泵房、排水泵房不得设置在有安静要求的房间上面、下面和毗邻的房间内 ;泵房内应有隔振防噪设置。


3)《城镇给排水技术规范》 GB50788-2012 第 3.6.6 条: 给水加压、循环冷却等设备不得设置在居住用房的上层、下层和毗邻的房间内。

4)《住宅设计规范》 GB50096-2011 第 6.10.3 条: 水泵房、冷热源机房、变配电等不宜设置在住宅主体建筑内, 不宜设置在与住户相邻的楼层内,在无法满足上述要求贴邻设置时,应增加隔声减振处理。 (第 7.3.1 条: 卧室、起居室噪声标准 ,其条文说明: 动力设备的振动产生的低频噪声往往难以完全消除,会传递到居住房间,严重影响居住质量 ,住宅设计时, 卧室、起居室要布置在远离可能产生噪声的设备机房的位置,且做到结构相互独立也是十分必要的措施


5) 《民用建筑隔声设计规范》 GB50118-2010 第 3.0.3-2 条:“ 确需在噪声敏感建筑物内设置 锅炉房、 水泵房 、变压器室、制冷机房时,若条件许可,宜将噪声源 设置在地下, 但不宜毗邻建筑主体或设在主体建筑下 。并且应采取有效的隔振、隔声措施” 。条文说明:“ 锅炉、水泵房、变压器、制冷机等强噪声源设在建筑内易产生固体声,且噪声敏感建筑对安静程度的要求较高,因为固体声的治理难度大、代价高 。将锅炉房、水泵房、变压器室、制冷机房单独设置在噪声敏感建筑之外,可从根本上解决建筑设备的噪声问题”。


6) 《民用建筑隔声设计规范》 GB50118-2010 第 3.0.3 条条文说明: 当冷却塔、热泵设置在地面或裙房屋顶上时,一方面冷却塔、热泵机组产生的噪声直接敷
设在所属楼房的窗户上,对所属楼房内的房间产生噪声干扰,另一个方面冷却塔、热泵机组产生的噪声被地面、裙房屋面、冷却塔所属楼房的外墙面反射到空中去,使得噪声加大。(所以一般宜设置塔楼屋面)


7) 《二次供水技术规程》 CJJ140-2010 第 6.3.4 条水泵机组应采取减振措施。
7.0.3 条,建筑物内的泵房应采取减振防噪措施。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

JanVymazal教授∣细数植物在人工湿地污水处理中的作用

摘要 天然的湿地植物在形态和解剖学上均能适应氧含量较低的生态环境,因此,它们可用于人工湿地系统中处理污水。而人工湿地中的植物不仅将人工湿地与稳定塘区分开,同时为污染物的去除创造适合的条件。人工湿地中的植物不仅能减弱强光与风力对湿地的影响,为湿地基质提供保温作用,满足根区微生物生长对氧气和其他营养成分的需求,还能截留部分污染物预防湿地堵塞,并具有其特有的美学价值,在不同类型的人工湿地中发挥不同程度的作用。最常见的人工湿地植物有漂浮植物如凤眼莲、浮萍;沉水植物如狐尾藻属、金鱼藻属;挺水植物如芦苇、香蒲属。而国内人工湿地除了常见以上这些植物外,还常用一些其他的沉水植物,比如芦竹、再力花、风车草以及美人蕉等。