土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 现场解决差压变送器的输出故障

现场解决差压变送器的输出故障

发布于:2021-01-27 10:34:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]


在使用差压变送器的过程中,难免会碰到各种各样的故障问题,一般问题不大的,都可现场解决。

差压变送器常见的使用故障,一般会出现以下几种状况,输入输出不稳定,测量不准,引压管堵塞等。其中输出故障是差压变送器使用中最容易出现的问题。其实,我们只要是正确按要求安装了差压变送器,这些故障一般都是由于使用不当引起的,不存在硬件故障问题。

下面我就差压变送器输出故障来为大家详细的解答一下,解决方案来源于航思机电现场维修部门。

一、差压变送器无输出

无输出作为常见故障之一,其实这种故障的解决方法也是非常简单的,只需要对差压变送器进行适当的调试即可。调试的内容主要包括以下几点:

1、检查变送器的电源,是否存在接线不正确现象。

2、除了对电源接线有所要求外,还需要对电压大小提出相应的要求。差压变送器的电压应是大于或等于12V的。

3、对于带表头的变送器来说,应先对它的表头进行检查。若表头存在损坏情况,应对其进行更换。

二、差压变送器输出过高

出现这一故障的主要原因是因为,差压变送器的量程过小或是管道内的流量过多。解决这一故障的方法是,对差压变送器的测量量程进行正确调整或减少管道内的流量。

三、差压变送器输出过低

这一现象的产生原因与上一点所述刚好相反,这是由于差压变送器的量程过大或是管道内的流量过少所导致的。解决方法是对导压管进行检查,查看其是否存在堵塞等情况,然后将异物进行清理,最后将变送器的量程调到合适的范围内。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动蝶阀的小知识点

嗨,还是我扬小扬,你们的工控小管家,最近比较懒都是直接上干货,那是因为年底啦!工作太忙碌了,相信大家在年底也有很多事情要处理吧,为了我们的年终奖奋斗。在这里小管家提前给各位拜早年啦,祝大家新年奖金拿到手软,出门就遇贵人,学习步步高升! 今天我们来介绍电动蝶阀,可能不少伙伴已经知道电动蝶阀是什么,电动蝶阀可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。在低压下也可以实现良好的密封。电动蝶阀蝶板的流线形设计,可以使流体阻力损失小,可谓是一种节能型产品。

回帖成功

经验值 +10