固结灌浆在有混凝土盖重情况下,在相应部位的混凝土达到50%设计强度后方可进行灌浆。


01

(1)施工顺序:按逐步加密的原则进行施工,排序/孔序均按二次加密施工。

02

(2)钻孔:采用150型地质钻机。

03

(3)冲洗:采用压力冲洗,回水干净且冲洗时间不少于30min。

04

(4)灌前压水:灌浆孔总数的5%进行灌前压水,压水压力为该灌段灌浆压力的80%。

05

(5)浆液搅拌:根据制浆站的浆液加水配制所需的浆液。

06

(6)浆液灌注:采用BW250/50、3SNS200/12灌浆泵。

07

(7)灌浆记录:采用LHGY-2000电脑自动记录仪。

08

(8)技术要求:
1)浆材: P.O 42.5 纯水泥浆,遇溶槽、溶洞等吸浆量大的孔段掺砂灌注;遇浆液外漏的孔段掺速凝剂灌注;


2)孔径:φ130~56mm;


3)段长:5.0~6.0m,特殊情况可适当加长或缩短,但最长不超过10m;


4)水灰比:采用3:1、2:1、1:1、0.5:1四个级配;


5)浆液变换:
①遵循由稀浆到浓浆、逐级变浓的原则;
②当灌浆压力保持不变注入率持续减少时,或者注入率保持不变而灌浆压力持续升高时不得改变水灰比;
③当某一比级浆液注入率已达300L以上,或灌注时间已达1h,而灌浆压力和注入率均无显著改变时,应换浓一级水灰比浆液灌注;当注入率大于30L/min时,可越级变浓;


6)灌浆压力:按设计要求执行;


7)停灌标准:灌浆压力达到设计要求,注入的浆量小于0.40L/min时迸浆30min即结束该段灌注;


8)其它:未提及部份执行国家行业标准:《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》。

09

(9)施工工艺:孔口封闭、自上而下、分段钻灌。

10

(10)钻孔封孔:机械封孔,确保浓浆返出孔口。

11

(11)质量检查:在该地段的固结灌浆完成7天后按设计要求的检查项目进行检查。