土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水电站施工组织方案案例《混凝土施工质量保证措施》

水电站施工组织方案案例《混凝土施工质量保证措施》

发布于:2021-01-25 17:04:25 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]


01

(1)水泥进场时须有产品合格证及化验单,并对品种、标号、包装、数量、出厂日期等进行检查验收,不同标号、厂牌、品种、出厂日期的水泥,不得混合堆放,严禁混合使用。水泥在运输、储存过程中,要注意防潮、防雨淋、防污染。


02

(2) 钢筋出厂应持有出厂合格证明材料,并按规定做进场抽检合格后方能使用。钢筋的品种、规格,应符合设计要求;钢筋应顺直,不得有裂缝、断伤、刻痕,表面油污和颗粒状或片状锈蚀应清除。

03

(3) 砂石料在开采、加工、运输、储存、使用全过程中必须指派专人进行质量监控,杜绝不合格品进入施工现场。

04

(4) 外加剂等外购材料必须持有出厂合格证明材料,并经试验室检验合格后方可使用。

05

(5) 严格按监理人批准,试验室签发的配料单配料,严禁擅自更改配合比。

06

(6) 对混凝土搅拌系统进行日常的维护和保养,增长设备的使用寿命和完好率。

07

(7)对称量等计量器具和设备按本局ISO9001质量保证体系文件要求,定期进行检定和校准。

08

(8) 在搅拌站内设砂石含水量测定自动控制系统,及时而准确地调整搅拌用水,使出机口混凝土始终保持良好的质量和工作度。

09

(9) 混凝搅拌土工程所用原材料的供应必须及时、充足,保证施工连续进行,确保工程质量。

10

(10) 由于厂房和安装间大体积混凝土在夏、秋季施工,施工时应符合下列规定:①砼拌和物浇筑中尽量缩短运输、入仓、振捣等工序时间,浇筑完毕待砼终凝后应及时洒水养护;②搅拌站设有遮阴棚。模板和底层表面,在浇筑砼前洒水湿润;③注意天气预报,如遇阵雨,应暂停施工;气温过高时,宜避开中午施工,可在夜间进行。

11

(11)在雨季施工,要按雨季混凝土施工措施做好工作。

12

(12)混凝土运输时做好下述几点:
a)施工道路经常性维护,保持路况良好,保证汽车快速安全运送混凝土;
b)加强车辆保养维修,保持车况良好,如遇中途汽车抛锚,立即用备用车辆顶替;
c)接料和卸料高度控制在1.5m以下,防止骨料分离。
d)每班清洗车辆,保持清洁,防止污染混凝土。

13

(13)测量队要现场值班,跟踪监测,动态控制,及时纠偏。

14

(14) 做好技术交底工作。由技术部门编写每道工序的技术交底单,并向施工队进行交底,再由施工队向班组作业人员进行交底,使施工全过程人人做到有章可循,有法必依,有条不紊,文明施工,努力创造优质工程。

15

(15)严格执行质检"三检制”。每道施工完毕经"三检”合格,并报监理工程师检查合格签字确认后方可进行下道工序施工。

16

(16)水下混凝土施工质量保证措施详见本号前文。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.24 万条内容 · 339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水利工程质量监督工作办法

来安县水利工程质量监督工作办法 一、受理质量监督申请 水利工程质量监督期从项目法人办理质量监督手续开始,到竣工验收委员会同意工程通过竣工验收为止。 项目法人应在工程开工前到来安县水利工程质量监督站(以下简称质监站)办理质量监督手续,填写《水利工程质量监督书》,同时提交相关材料。 对逾期办理的工程,质监站将按照实际办理质量监督手续的时间办理;对于开工后30日内仍未办理质量监督手续的工程,质监站将不再受理,不再对其进行质量监督。

回帖成功

经验值 +10