土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一座建筑里,哪些场所要设置防烟设置?

一座建筑里,哪些场所要设置防烟设置?

发布于:2021-01-25 14:41:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]



出处 条文和规定
GB50016

8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:

1、防烟楼梯间及其前室;

2、消防电梯间前室或合用前室;

3、避难走道的前室?、避难层(间)。

5.5.14老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施?

2.1.17避难走道是指采取防烟措施且两侧设置耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,用于人员安全通行至室外的走道。

18J811-1

GB51251 3.1.9 避难走道应在其前室及避难走道分别设置机械加压送风系统。
GB51298 8.1.2 防烟楼梯间及其前室、避难走道及其前室应设置防烟设施。
GB50098

6.1.1 人防工程下列部位应设置机械加压送风防烟设施:

①防烟楼梯间及其前室或合用前室;

②避难走道的前室。

6.1.3 丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。

GB51348

6.1.14-2 柴油发电机机房供暖通风专业应符合下列要求:当机房设置在高层民用建筑的地下层时,应设置防烟、排烟、防潮及补充新风设施。?

GY5067

8.0.4 除主塔楼高度大于 50m 的塔和高度大于 24m 的塔下建筑外,靠外墙防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然通风方式的防烟系统。

8.0.5 广播电视发射塔下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:

①不具备自然排烟条件防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室;

②采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室;

③封闭避难层(间)树上鸟教育暖通设计杜老师。

山东

3.0.16 GB51251 第 3.2.3 条对于避难层自然通风开窗的要求,此条中的避难层(间)是指超高层建筑的避难层或者避难区,此规定不适用于建筑高度大于54m 但不大于 100m 的住宅建筑设置的避难房间。

3.0.20 避难走道是安全区域,应确保烟气不进入避难走道且多数情况下不具有自然通风条件,所以避难走道和前室考虑的都是防烟措施,而非避难走道和前室排烟。避难走道和前室应分别设置机械加压送风系统,具体要求按照GB51251 第 3.1.9 条的规定执行。

甘肃

1.0.4、同 GB50016 第 8.5.1 条。

5.3.1、同 GB50098 第 6.1.1 条。

5.3.2、 丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。(“密闭防烟”是指火灾发生时采取关闭设于通道上(或房间)的门和管道上

的阀门等措施,达到火区内外隔断,让火情由于缺氧而自行熄灭的一种方法。对于库房这类工程,进入的人员较少,又不长时间停留,发生火灾时人员能比较容易疏散出去。采取密闭防烟这种方法,可不另设防排烟通风系统,既经济简便,又行之有效。)

5.12.1、同 GB50016 第 5.5.14 条。

5.13.1、高层病房楼的避难间,应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。


根据避难走道的定义,同时含避难走道本身。
根据《《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018 年版)实施指南》,提高电梯竖井的防烟要求可采取的防烟措施主要有:在电梯前设置电梯厅,并采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和甲级或乙级防火门与其他部位分隔,门可以采用火灾时能与火警等信号联动自动关闭的常开防火门;在电梯厅入口处设置挡烟风幕;设置防烟前室等。

个人看法:这一条柴油发电机房到底设防烟还是排烟?为什么要设?条文说明只字未提, 同时又是电气规范,暖通是否要执行?我们技术管理中心水暖电三位讨论后建议(从消防保障安全考虑,消防时柴发机组时运行的,消防人员有可能进入柴发机房),如果要执行的终极大招是:即设防烟也设排烟!机房外着火时启动防烟系统,机房内着火时启动排烟系统。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

39张图教你看懂知名空调企业风管设计

在我国的项目建设中,高大建筑、大空间展厅有着较为广泛的应用。该类建筑表现出大空间的建筑形式,具有宽敞、通透的建筑效果及多种功能区域的划分,以满足其特定的布展使用需要。 考虑到人们对冷热通风环境较为敏感,因此对大空间建筑的通风设计有较高要求。根据高大展厅建筑大空间的形式特征,其通风管路系统的优化设计目标如下: (1)通过合理的管路布置,各末端设备的出力应符合设计目标,且尽量保持一致,使房间温度、气流分布均匀,并达到节能 效果;

回帖成功

经验值 +10