土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖空调循环水系统定压补水方式及其简单计算方法

采暖空调循环水系统定压补水方式及其简单计算方法

发布于:2021-01-25 13:44:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]


根据采暖、空调水系统定压形式的不同可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压和变频补水泵定压三种定压方式。

1、系统水容量Vc的确定

循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。

供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表1估算,室外管线较长时应取较大值。

表一 空调水系统的单位水容量


2、循环水系统的补水点,宜设在循环水泵的吸入侧母管上;当补水压力低于补水点压力时,应设置补水泵。

3、补水泵的选型

a、扬程比系统补水点压力高30~50kpa;

b、总小时流量宜为系统水容量的5%;

c、系统较大时宜设置2台泵,平时用一台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行(一般设置2台补水泵)

4、定压点最低压力要求

定压点宜设在循环水泵的吸入侧。

1)循环水温度60℃

2)循环水温度t≤60℃的水系统,可取系统最高点的压力高于大气压力5kpa;


一、高位膨胀水箱的定压补水系统

1、膨胀水箱的容积计算:V≥Vmin=Vt+Vp

式中, V-水箱的实际有效容积(L);

Vmin—水箱的最小有效容积(L);

Vt—水箱的调节容积(L),不应小于3min平时运行的补水泵流量,且应保证水箱的调节水位高差不小于200mm;

Vp—系统的最大膨胀水量(L)。

系统的最大膨胀水量按下式计算:

Vp=1.1*(ρ1-ρ2)/ρ2*1000Vc

式中ρ1、ρ2-水受热膨胀前、后的密度(kg/m 3 ),可按表2确定;

Vc-系统水容量(m 3

表2 一个大气压下水的密度

表3 常用系统单位水容量的最大膨胀量


注:系统供回水温度按平均水温计;采暖和空调热水加热前水温按5℃计,空调冷水受热后按30℃计。


A.空调水系统采用冷水、热水共用的双管系统时,开式膨胀水箱有效容积的大小应按冬季工况确定。

B.膨胀水箱的最低水位应高于采暖/空调水系统最高点1.0m以上。

C.水箱高度大于等于1500mm时,应设内外人梯,水箱高度大于等于1800mm时,应设两组玻璃管液位计,液位计可用法兰连接或螺纹连接,其搭设长度为70~200mm。

D.膨胀管在重力循环系统中应安装在供水总立管的顶端;在机械循环系统中应接至系统定压点上,一般接至水泵吸入口前。

E.循环管接至系统回水干管上,该点与定压点之间应保持不小于1.5~3m的水平距离。


二、气压罐定压

A.设置气压罐定压但不容纳膨胀水量的补水系统

气压罐容积应按下式确定:

V≥Vmin=(β*Vt)/(1-α1)

式中V-气压罐实际总容积(L)

Vmin—气压罐最小容积(L)

Vt—调节容积(L),应不小于3min平时运行的补水泵流量(当采用变频泵时,上述补水泵流量可按额定转速时补水泵流量的1/3~1/4确定)

β-容积附加系数,隔膜式气压罐取1.05;

α1-压力比,α1=(P1+100)/(P2+100),P1和P2为补水泵启动压力和停泵压力(表压kpa),应综合考虑气压罐容积和系统的最高运行工作压力的因素取值,宜取0.65~0.85.

气压罐工作压力值(表压kpa)应如下确定:

1)安全阀开启压力P4,不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力;

2)膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀的开启压力P3,宜取P3=0.9P4;

3)补水泵启动压力P1(定压点最低压力并增加10kpa的富余量)

4)补水泵停泵压力P2,也为膨胀水量停止流回补水箱时电磁阀的关闭压力,宜取P2=0.9P3;

B.设置隔膜式气压罐定压且容纳膨胀水量的补水系统

容纳膨胀水量的气压罐容积应如下确定:

Vz≥Vzmin=Vxmin*(P2max+100)/(P2max-P0)

式中Vz-气压罐实际总容积(L)

Vzmin-气压罐最小总容积(L)

Vxmin-气压罐应吸纳的最小水容积(L),同上Vmin;

P0-无水时气压罐的起始充气压力(表压kpa)

P2max-气压罐正常运行的最高压力(表压kpa),即最高水温时的停泵压力。

气压罐工作压力值如下确定:

1)充气压力P0,满足定压点最低压力要求;

2)安全阀开启压力P3,不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力;

3)正常运行时最高压力P2max,宜取P2max=0.9P3;


三、变频补水泵定压

变频补水泵设计选型,变频补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30~50kpa,也可按下式确定:

Hp=1.15(PA+H1+H2-ρgh)

式中PA-系统补水点压力,pa

H1—补水泵吸入管路总阻力损失,pa

H2—补水泵压出管路总阻力损失,pa

h—补水箱最低水位高出系统补水点的高度,m

补水泵流量:补水泵总小时流量宜为系统水容量的5%,不得超过10%。

 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热管换热器在洁净手术室空调系统中的应用

收录于话题 医院净化空调系统具有负荷大、负荷稳定,通风量由洁净度确定,温湿度均有控制要求等特点。统净化空调系统为一次回风系统,为了控制温湿度,送风经过表冷器后需再热,造成了一定的能量损失。为了降低医院净化空调系统的能耗,可以采用热管换热器对混合后的送风进行预冷,同时对经过表冷器后的低温送风进行预热,以降低再热能耗。本文以某Ⅰ级洁净手术室(尺寸为 5.7 m×7.5m)为例,对比分析了一次回风电再热系统和采用热管换热器辅助电加热空调系统的能耗。 

回帖成功

经验值 +10