土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 五星级酒店给排水系统设计要点总结(二)

五星级酒店给排水系统设计要点总结(二)

发布于:2021-01-25 13:37:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

(1)、消防系统
①消防机房:在具有多业态的综合体内部,原则上要求酒店消防水泵房完全独立设置。
②设备用房消防系统设置要求:Ⅰ、柴油发电机房及油箱间、锅炉房及油箱间:采用自动喷淋——泡沫联用系统,水喷雾系统等。(规范上设喷淋即可)Ⅱ、变电所、高低压变配电站、计算机房等大型电器设备房采用 FM200 气体灭火系统;Ⅲ、电脑房、交换机房、消控室、卫星电视机房采用简易预作用自动喷水灭火系统(在该房间入口处设置电磁阀和房间内部探测器联动。部分地方消防部门不认可,审图也不认可,但可作连接);
③厨房排油烟罩下徐设置专用气体灭火系统。释放后向中控室反馈信号。冷却用的水源连接于厨房区域自来水或消防管道。酒店消防顾问一般会推荐采用特殊液体灭火剂 PRX 的安素食人鱼品牌。

(2)、特殊部位喷淋设置要求
①布草井内喷头;②厨房排油烟管道内设置喷头;③游泳池上空设置喷头;④楼梯间最顶层楼梯平台上方及最底层楼梯及平台下方均需设置喷淋
(3)、与国家规范中自动喷水灭火系统设置末端试水做法不同,国际品牌五星级酒店要求前端是设置试水和泄水,DN15 前端试水的主要功能等同于国内的末端试水, DN50 前端泄水具有紧急泄水、快速测试水流指示器、冲洗管网的作用。前端泄水要求独立设置排水立管,不宜直接接入管井内的地漏,一面造成压力喷溅。
(4)、地下室隔油间设置位置需考虑靠近卸货通道,同时应注意地下室整体的建筑流向,清污分流。在酒店消火栓分区时,可将裙房及地下室作为低区,酒店客房部分作为高区;
(5)、 游泳池上空可考虑设置喷头,酒店后期运营可能临时局部功能调整,如临时 搭建舞台灯,可减少火灾隐患 (仅按规范,泳池上方可不设喷头)

给排水设计圈

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

生态环境部通报陕西神木市污水处理厂使用“COD去除剂”环境违法案件

2020年5月,生态环境部生态环境执法局和陕西省生态环境厅联合现场调查发现陕西环保集团水环境(神木)有限公司运营的神木市污水处理厂使用一种“COD去除剂”处理污水。生态环境部对该去除剂进行模拟实验,分析研究组分及COD去除功效;组织相关行业专家论证,并咨询法律专家,综合得出:“COD去除剂”主要组分为氯酸钠,该物质并不能真正去除水中的COD,只是掩蔽了COD的测定过程,使得COD的测定结果偏低,该污水处理厂使用该物质处理污水,应认定为“通过篡改、伪造监测数据的方式逃避监管违法排放污染物”。随后,生态环境部责成陕西省生态环境厅依法依规严肃查处该污水处理厂环境违法行为。

回帖成功

经验值 +10