土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 阀门定位器输出没劲的排查方法

阀门定位器输出没劲的排查方法

发布于:2021-01-25 11:20:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

阀门定位器是很多工业环境中都必不可少的东西,有时候在生活中也有很广泛的应用,由于越来越多的人知道阀门定位器,也有越来越多的人使用,所以偶尔会有不专业的工作者在设备出现问题的时候不知道怎么处理,本文就先来介绍一下当阀门定位器输出无力时应该怎么排查。

请遵循以下步骤:

1、检查衔铁和线圈之间有没有东西卡住;

2、检查平衡弹簧调试位置是否合理;

3、检查挡板与喷嘴的配合位置是否合适;

4、检查电磁组件线圈情况;

5、检查信号线接线是否正确;

6、看反馈杆有没有脱落和气源压力是否在规定范围。


阀门定位器输出如龟速的排查方法:

打开阀门定位器前盖:1、检查挡板位置2、将方大器拆开检查膜片3、恒节流孔有无堵塞4、检查反馈弹簧的弹力。

打开阀门定位器前盖:听声音,通过听检查输入气室有无泄露的声音;看气源管有无破解导致泄露,这个肉眼可判断。


以上就是常见的问题检查方法,后续我们还会更新相关的工控小知识,欢迎关注!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 342 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3051系列变送器从管线上拆除步骤

  罗斯蒙特3051系列变送器从管线上拆除步骤如下:   按下面的步骤进行:    应遵循所有工厂安全条例和规程。   在从管线上拆除变送器之前,应隔离变送器并排空变送器中的过程介质。   卸下所有电线并断开导线管。   从过程连接件上卸下变送器。   罗斯蒙特 3051C 型变送器通过四个螺栓和两有帽螺钉与过程连接件连接。   从过程连接件上卸下螺栓并分离变送器。使过程连接件保持原位,以便随后重新安装。

回帖成功

经验值 +10