土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压液阻启动柜中的电解粉需要加多少

高压液阻启动柜中的电解粉需要加多少

发布于:2021-01-23 11:01:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

水阻柜电解粉专用于液体电阻起动柜,水阻柜,液阻柜可与水阻柜配套使用。

电解粉,专用于水泥厂,化工厂,钢厂,建材厂,矿山,煤炭,纺织,水利等行业。

高压鼠笼型启动柜用量较少,绕阻式或绕线式电机启动柜用量比较大市面上有不少劣质电解粉其纯度不够,含杂质过多容易结块实际运用中溶解不充沛使用这样的电解粉会致电机启动不起来不仅浪费时间和金钱,还损坏设备的起动效果。使用优良的电解粉其外表纯洁细腻,易溶解

电解粉的配比,大致参考如下:

鼠笼液阻,启动柜用量较少,- -般鼠笼型的液阻柜使用量是:水:电解粉100:1

绕线式电机液阻启动柜。用量要稍多一些,-般配比值为: 水:电解粉100:5

启动电流大应该加水,起动电流小应该加电解粉,加电解粉可以减少电阻,每台设备情况不一样,所以加水和电解粉只能根据经验来加。

如若在加置后,水溶液冒泡,(这是量加多 的缘故),应该停止工作,将水溶液倒出一-部分来, 再用清水稀释。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2021年第十九届四川国际电力产业博览会

2021年第十九届四川国际电力产业博览会 时间:2021年5月27—29日   地点:成都世纪城新国际会展中心 【展会主题】:融合创新·聚力赋能 【组织机构】 指导单位:中国电力企业联合会 主办单位:四川省经济和信息化厅、四川省电力行业协会、振威展览股份 支持单位:国网四川省电力公司、四川省投资集团有限责任公司、雅砻江流域水电开发有限公司、国电大渡河流域水电开发有限公司

回帖成功

经验值 +10