土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关短肢剪力墙的问题(能解释清楚真是高手)

有关短肢剪力墙的问题(能解释清楚真是高手)

发布于:2005-02-01 13:59:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、一栋26层的剪力墙结构中底层墙厚400,二至八层300,九至十五250,十六以上200,短肢剪力墙的定义是墙肢长度小于8倍厚度,对于L型 T型等是否为总长度还是单肢长度?假如L型两片肢长度只和为2800时,且一肢长为2000时,在200(或250)厚墙时为一般剪力墙,在300 ,400厚墙时其墙肢总长度小于8倍厚度,一个肢更小于8倍,此时是短肢剪力墙吗?其判定标准是总长度比墙肢厚度,还是最长肢比墙肢厚度?上面为一般剪力墙,下面为短肢剪力墙,这样判定对吗?希望各位高手不佞赐教!
2一般的纯剪力墙结构地层的剪力墙厚度都在以上300(规范加强区为1/16),层高6米左右时其墙后400,那么其底层墙肢岂不都是短肢剪力墙,因为种种原因剪力不会有3.2米长以上(大部分)这种是短肢剪力墙结构吗其三层以上全为一般剪力墙,下部墙肢变厚确为短肢剪力墙,上部墙为200,250确为一般剪力墙,规范让人怎样理解,规范的短肢剪力墙怎样理解?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • cyw_13579
    cyw_13579 沙发
    短肢剪力墙和一般剪力墙按以下规定进行分类:
    ⑴ 对于一字形剪力墙,墙肢长度与厚度之比为5-8的剪力墙属于短肢剪力墙,墙肢长度与厚度之比大于8的剪力墙属于一般剪力墙。
    ⑵ 对于L型、T型、I型剪力墙,一个方向墙肢的长度大于墙厚的3倍,另外方向的墙肢长度大于墙厚的5倍,属于一般剪力墙,否则为短肢剪力墙。
    [条文说明]:墙肢长度与厚度之比为5-8的剪力墙规范定义为短肢剪力墙,对于一字形墙体,没有异议,但对于L型、T型、I型剪力墙,各地的规定各有不同,本条文⑵参照北京地区的规定。广东省对短肢剪力墙的定义如下:剪力墙截面高度与厚度之比大于4、小于8时为短肢剪力墙。当剪力墙截面厚度不小于层高的1/15、且不小于300mm,高度与厚度之比大于4时仍属一般剪力墙。认为广东省对短肢剪力墙的定义偏松,因此本条文参照北京地区的规定
    2009-08-25 17:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • wxlwxl-1234
    wxlwxl-1234 板凳
    "在高规补充条文中,墙厚不小于300时,其墙肢长度在5~8倍厚度时,属于一般剪力墙",请教一下能指出详细出处吗?
    2009-08-24 17:26:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多