地下室设计
返回版块4.68 万条内容 · 376 人订阅
阅读下一篇
人防地下室直接防水处钢筋保护层厚度怎么取值有个问题想探讨一下.关于人防地下室外墙及底板外侧等有直接防水要求处的纵向钢筋保护层厚度取值问题.查阅了相关规范,出现了两个不同的结果:1.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005,下简称人规)3.8.2条:防空地下室的防水设计不低于《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001,下简称水规)规定的防水等级的二级标准.对应水规表3.3.1-1,明挖法地下工程主体防水二级应选防水混凝土,同时必须选择一种防水层做法。水规4.1.6.3条规定防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板保护层为50的时候,为了满足裂缝宽度,配筋要很大才行。
回复 举报
回复 举报