中国消防用水以生活饮用水为主,这与我国水资源缺乏的现状背道而驰, 如何寻找新的安全、充足的消防水源替代生活饮用水是当务之急。从节约用水且保证消防用水安全可靠的角度来分析, 中水、循环冷却水、雨水都可以在消防设施中加以应用。
1、高压消防给水系统:
高压消防给水系统管网内经常维持足够高的压力,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,从消火栓直接接出水带、水枪就能灭火。
采用这种给水系统时,其管网内的压力,应保持生产、生活和消防用水量达到最大且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10m。
2、临时高压消防给水系统:
临时高压消防给水系统管网内平时压力不高,在泵站(房)内设置高压消防水泵,一旦发生火灾,立刻启动。
3、低压消防给水系统:
低压消防给水系统管网内压力较低,火场上灭火时水枪所需要的压力,由消防车或其他移动式消防水泵加压形成。采用这种给水系统时,其管网的压力保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10米水柱。
普及下火灾的形成:1、固体物质火灾。这种物质通常具有有机物质性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾。 2、液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。3、气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。4、金属火灾。如钾、钠、镁、铝镁合金等火灾。 5、带电火灾。物体带电燃烧的火灾。6、烹饪器具内的烹饪物火灾。如动植物油脂火灾。
灭火器有效期满后该如何处理?
每次充装前应进行水压试验,合格后方可充装使用,二氧化碳钢瓶应每半年称重一次,如有泄漏,应重新充气。
干粉储罐和二氧化碳钢瓶每隔三年需分别进行水压试验,合格后方能继续使用;
每五年或充装前应进行水压试验,合格后方能继续使用
每次更换灭火剂或出厂已满三年的应进行水压强度试验,合格后方能继续使用;
每五年或再充装之前,应对器头、筒体和储气瓶进行水压试验,再行充装好的储气瓶应进行气密性试验,水压试验和气密性试验合格后方可继续使用。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发