土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 总结各类消防设备离墙距离

总结各类消防设备离墙距离

发布于:2021-01-19 13:23:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

一、火灾探测器

点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m,且探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的 1/2 

 

线型光束感烟火灾探测器

探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m


线型感温火灾探测器

探测器至墙壁距离宜为1.0m~1.5m


二、消防控制室设备

在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于 3m


三、消防广播

走道末端墙体距最近的扬声器距离不应大于 12.5m


四、消防水箱、消防水池

消防水池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m


五、喷淋系统洒水喷头

六、喷淋管道

公称直径大于或等于100mm的管道其距离顶板、墙面的安装距离不宜小于200mm


七、湿式报警阀

当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m


八、市政消火栓

市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m


九、气体灭火储存装置

操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.0m,且不应小于储存容器外径的1.5倍


十、防排烟风机

风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm


十一、排烟防火阀

防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm


十二、细水雾系统喷头

喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的1/2


 十三、细水雾系统分区控制阀

分区控制阀的安装高度宜为1.2m~1.6m,操作面与墙或其他设备的距离不应小于0. 8m,并应满足安全操作要求


十四、疏散指示标志

当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑防水:26个节点施工图汇总及说明

一、地下防水工程质量控制要点 1、防水混凝土 ① 防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道埋设件的设置和构造必须满足设计要求,严禁有渗漏。 ②防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。 ③防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。 ④防水混凝土结构厚度不应小于250mm,允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层不小于50mm,允许误差±10mm。

回帖成功

经验值 +10