收录于话题 一、换热器的拆卸 1、换热器有保温层时,首先拆除管箱、大帽子保温; 注意为了减少成本,所有换热器保温可重复利用,因此拆除保温时要尽量避免损坏,拆下的保温要用记号笔标明换热器位号,集中放置。 2、拆卸出入口法兰螺栓,然后拆除设备连接管; 拆除时,注意不要碰伤法兰面。 拆下的零部件就近放置,做好标记,便于回装; 螺栓要分开放置,做好标记集中存放,便于回装。
一、换热器的拆卸
1、换热器有保温层时,首先拆除管箱、大帽子保温; 注意为了减少成本,所有换热器保温可重复利用,因此拆除保温时要尽量避免损坏,拆下的保温要用记号笔标明换热器位号,集中放置。
2、拆卸出入口法兰螺栓,然后拆除设备连接管; 拆除时,注意不要碰伤法兰面。 拆下的零部件就近放置,做好标记,便于回装; 螺栓要分开放置,做好标记集中存放,便于回装。
3、用专用工具拆卸两端封头,同样注意不要碰伤法兰面。 拆下的零部件就近放置,做好标记,便于回装; 螺栓要分开放置,做好标记集中存放,便于回装。
4、用专用工具将管束抽出清理。
二、注意事项
1、在换热器拆卸前,应测量板束的压紧长度尺寸,做好记录,重装时,应按此尺寸进行安装。
2、换热器抽芯检查时,抽芯机械应有足够的抽出力和推进力,能自动对中,且重心稳定,运转灵活,安全可靠。
3、换热器在抽芯时,应将拆卸下来的零部件做好标记,妥善保管。
4、换热器芯子从抽芯机吊装落地时,不得用钢丝绳或其他锐利的吊具直接捆绑管束,管束水平放置时,必须支撑在管板或支持板上。
5 、吊装换热器时,参加起重施工作业的人员,应持证上岗。
6、吊装换热器时必须有明确的指挥人员,指挥人员应由实践经验丰富、技术水平较高、组织能力较强的人担任,指挥人员应佩戴鲜明的标志或特殊颜色的安全帽,吊装指挥应充分了解并严格执行起重施工技术文件的规定。
7、吊装换热器指挥时应站在能够指挥各个工作岗位的位置,否则应通过助手及时传递信号,所发信号应事先统一,并做到准确、洪亮和清楚。
8、吊装换热器,如遇雷雨大雪天气、能见度低、风速大于10. 8m/s时应停止吊装。
9、所有人员严禁在起重臂和吊起重物下面停留或行走。
1 0、使用卡环应使长度方向受力,抽销卡环预防销子滑脱,有缺陷的卡环严禁使用。
11、起吊物件应使用交互捻制的钢丝绳。 钢丝绳如有扭结、变形、断丝、锈蚀等异常现象,应及时降低使用标准或报废。
1 2、吊车站位应按施工方案确定的规格和位置设置,如发现有沟坑、井、地下管线等情况,应及时报告施工单位负责人采取措施。
三、检查内容
换热器拆卸后需要对换热器各零部件进行检查,及时发现缺陷并标记,及时采取方法进行处理。
主要检查内容有以下几方面:
1、清扫管束壳体。
2、宏观检查壳体、管束及构件腐蚀、裂纹、变形,必要时可用表面检测及涡流检测抽查。
3、检查防腐层有无老化、脱落。
4、检查衬里腐蚀、鼓包、褶皱和裂纹。
5、检查密封面、密封垫。
6、检查紧固件的损伤情况。 对高压螺栓、螺母应逐个清洗检查,必要时应进行无损探伤。
7、检查基础有无下沉、倾斜、破损、裂纹及其他地脚螺栓、垫铁等有无松动、损坏。
为您推荐
2020-11-10 13:39:51
0条评论2020-11-09 13:39:59
0条评论2020-11-06 13:36:38
0条评论2020-10-30 13:33:16
0条评论2020-10-30 08:39:22
0条评论2020-10-29 10:58:23
0条评论2020-10-27 10:53:31
0条评论2020-10-26 16:08:39
1条评论2020-10-23 15:25:25
0条评论2020-10-23 10:53:47
0条评论2020-10-22 10:28:54
0条评论2020-10-21 13:34:30
0条评论2020-10-16 13:30:09
0条评论2020-09-28 10:43:57
0条评论2020-09-27 15:38:59
0条评论2020-09-24 13:46:46
2条评论2020-09-22 13:38:23
0条评论2020-09-21 14:05:38
0条评论2020-09-18 13:43:00
10条评论回帖成功
经验值 +10