1)对于水温、水质、运行要求差别较大的设备, 循环冷却水系统宜分开设置。
2)循环水泵在系统中相对于制冷机的位置可分为:前置水泵式和后置水泵式。前置水泵式:水泵直接从冷却塔集水盘中吸水,冷却塔的位置不受限制,可以设置在屋面或者地面都可以;
后置水泵式:冷却塔的水需要重力自流至制冷机中, 冷却塔需放置在高位,且其与制冷机的高差要满足进入制冷机处的水损要求。
3)民用建筑空调循环水冷却系统选用干管制,但并联机组不宜超过 3 台。
4)冷却塔进、出水温度应按照空调专业所选用的制冷机组要求确定。
5)冷却塔周边与塔顶应留有通达和管道安装位置,通道净宽不宜小于 1.0M。
6)冷却塔应设置在专用基础上,不得直接设置在屋面上。树上鸟教育给排水设计杨老师。
7)冷却塔的数量宜与冷冻机组的数量、控制运行相匹配。当单台水量超过500m3/h,因电机重量、噪声较大,安装、维修都不方便,宜采用多台并联或组合冷却塔。
8)经计算衰减后的噪声仍不能满足表 12.4-3 中控制指标时,可采用以下措施:I、冷却塔的位置宜偏离对噪声敏感的区域;II、选用超低灶神冷却塔;III、 选用变速或双速电机,以满足夜间环境对噪声的要求;IV、 冷却塔基础设隔振装置;
9)当多台冷却塔共用集水池时,可设置一套补充水管、泄水管和溢流管;
10)集水池或集水型塔盘内应设自动补水管和手动补水管(紧急补水管), 自动补水管宜采用浮球阀或补充水箱。
11)自动补水管管径按平均补水量计算,手动补水管比自动补水管大 2 级。
12)每台循环泵出水管上应设止回阀,并宜用流量控制阀,自动稳定流量,以保证系统正常运行。
13)冷却塔进水管上应设置管道过滤器, 冷却塔回水总管上应设置自动排气阀。
14)旁通管:由于过滤器、流量计、电子除垢器等附件经常需要清洗和维修,因而在这些部位应设旁通管,以保证系统的不间断运行。
15)补水量:一般按循环水量的 1%~2%。
16)药剂投加方式:I、小型循环冷却水系统,可由专业水处理公司承包,配置好液体药剂,定期直接投加、检测。II、 大中型循环冷却水系统:宜设置带搅拌配置槽和计量泵的自动投药装置,药剂可在集水池出水口处投加;也可在水泵吸水管段适当位置投加, 计量泵应与循环水泵联锁控制。
17)自控要求:I、制冷机、循环水泵和冷却塔风机的启闭应联锁;II、冷却塔进、出水管上设有电动阀时应与水泵联锁,开启水泵时应先开启该阀门,停止程序相反。
18)补水定压装置:能调节空调水系统由于温度变化而引起的体积膨胀及收缩,使空调水系统压力设定点压力恒定。(详见暖通图集 05K210) 给排水设计圈
  • 本图纸为Autocad绘制的CDA节能冷却水循环系统,格式为dgw。内容包括GEMCDA节能项目桥架平面布置图,GEM节能项目平面布置图,节能项目PID图,打开请用Autocad2007及以上版本。欢
  • 某厂房冷却水循环系统设计图纸

    本冷却循环水系统采用闭式循环。   各工艺设备用水量详见车间冷却循环水平面图图,本设计流量按满负荷设计。工艺设备压降按0.20MPa设计。   本设计利用现有的冷却循环水泵房内循环给水部分

  • 近60套园林景观照明系统CAD图合集
    本资料包为精选的近60套园林景观照明系统设计图纸,其中包含中心广场水景电气图、地面灯水面灯灯位设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观照明系统设计的同学参考学习画法和设计。
  • 循环冷却水旁通系统的设计
    循环冷却水旁通系统的设计
  • 根据空调水系统的计算原理,在不同管径下按不同流量把空调冷冻水和冷却水管路水力计算中的比摩阻绘制成计算表,应用该计算表能快速、准确、方便进行空调水系统管路水力计算;采用具体实例,说明空调水系统管路水力计
  • 工业循环冷却水系统简介
    本文档为工业循环冷却水系统简介,包括:主要内容: 循环冷却水系统; 冷却构筑物; 水冷却的理论基础等。
  • 21种常见景观园路铺装设计方案图
    本资料包为21种常见的景观园路铺装设计方案图,其中包含各种平面图剖面图等,适合进行景观园路铺装设计的同学参考学习画法和设计。
  • 该文件包含三维图和二维图,三维图用SOLIDWORKS2013设计完成,制造图用CAD2013版出图完成,该系统是一个装配体,由过滤器+水箱+泵体+管件等装配制作而成。用途是循环冷却水处理上。...
  • 循环冷却水系统设计的几点体会
    本资料为循环冷却水系统设计的几点体会,结合工程实际,谈了合理的循环冷却水系统设计的几点体会.采用循环水冷却设备,是节约用水的最佳选择.而循环水冷却设备的设计合理与否,是循环冷却水系统成败的关键,内容详
  • 循环冷却水系统设计要点_姜旭升
    循环冷却水系统一般由冷却塔、循环水池、循环泵、水质处理设施及相应管道阀门组成。对冷却塔性能标准及其选型、循环冷却水系统布置、循环冷却水处理方式及加药系统进行了论述,对间冷开式循环冷却水系统给排水设计要
  • 冷却系统的主要工作是将热量散发到空气中以防止发动机过热,但冷却系统还有其他重要作用。汽车中的发动机在适当的高温状态下运行状况最好。如果发动机变冷,就会加快组件的磨损,从而使发动机效率降低并且排放出更多
  • 本图是水冷散热系统,同时变速器带有油冷散热系统。汽车冷却系的功用是将受热零件吸收的部分热量及时散发出去,保证发动机在最适宜的温度状态下工作。发动机的冷却系有风冷和水冷之分。以空气为冷却介质的冷却系称为
  • 冷却水节能系统方案
    内容简介 在众多制冷设备中,冷冻水泵和冷却水泵的容量是按照最大设计热负载 (即最高气温时)选定的,且留有10%左右的余量。在一年四季中,水泵系统长期在固定的最大水流量下工作。由于季节、昼夜的温度变化及
  • 水循环散热冷却机器,冷冻水通常是分配给换热器或线圈在空气处理机组或其他类型的终端设备的冷却在其各自的空间,然后冷却水重新分发回冷却被冷却了。欢迎各位下载学习。...
  • 本设备工业冷却系统,本设备包括自动冷却器,水泵检测仪,自动三套供应冷却水装置。压力表实时检测压力。当主机温度升高时,冷却系统得到信号马上冷却系统启动,自动化程度非常高。图纸非常值得借鉴。...
  • 汽轮机冷却循环系统图,图纸包括
  • 汽车发动机冷却系统,冷却系统一般是封闭型强制冷却循环系统,由发动机上的水泵提供动力,冷却液经过冷却水管散热器,在散热器内将热量散出,然后再进入发动机缸体水套中。...
  • 用于绿化植被的设备,地表绿化带喷灌系统,包括水位状态检测及预警装置、排水泵、灌溉槽、排水槽、草坪种植篮以及过滤网。其特征是:水位状态检测及报警装置对水位进行监控,超过预定水位一则会启动水泵进行排水,超
  • 循环冷却水计算工具
     循环冷却水水质计算程序的用途是根据补充水水质和循环水的运行条件通过计算循环冷却水中碳酸钙的饱和指数和稳定指数,磷酸钙的饱和指数来判断系统腐蚀或结垢的倾向,还可以给出加酸量的计算结果和循环冷却水允许的
  • 1、本图纸项目主要内容为对140万吨厂现有循环水系统进行改造:更换现有循环水泵、改造现有冷却塔及相应管线,并配套相应的过滤和热交换设备。2、热交换器热源:热源为140万吨厂现有蒸汽脱硅冷凝水,水量为1
  • 国标工业循环冷却水设计
    国标工业循环冷却水设计
  • 冷却水系统(管道)设计模型是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的机器。这些液体能够流过热交换器到达对空气或设备降温的目的,蒸汽压缩冷水机包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环(压缩机,蒸发器,

阅读下一篇

地下室为何总是漏水?如何堵漏?

一、地下室为何总是漏水? 首先了解一下地下室防水特点: 1. 潮湿或有潮气,影响防水施工; 2. 跨度大,受各种外力因素影响,产生裂缝; 3. 产生渗漏后,维修难度大,维修费用极高; 4. 地下室全方位长期浸水。 从发现的地下室漏水案例来看,

回帖成功

经验值 +10