桥架及线槽安装
7.1、电缆桥架安装
1.电缆桥架安装工艺流程:
桥架选择→外观检查→定位支吊架安装→桥架组装→电缆敷设→桥架接地→线路检查→桥架盖板
2.支架安装:安装支架时应结合深化设计,安装确保不仅垂直度满足规范,而且外观成排成线。如图所示:
线槽支架安装
3.线槽桥架在跨越防火分区及线槽穿楼板的部位做防火封堵处理。封堵板用2mm厚防火板,具体做法如图所示:
线槽穿墙防火堵洞
4.桥架、线槽应平直整齐,直线段的水平和垂直允许偏差应不超过长度的2%0,全长允许偏差不超过20mm。
5.机房因为设备多,管线及桥架纵横交错,施工时应尽量做好综合布置,成排电机桥架进线示意如图:
6.封闭插接
母线吊装及穿楼板安装图如下:
7.封闭插接母线在穿过墙及防火楼板时,在母线周围填充防火堵料,具体做法见上图。
8.母线通电前,必须认真再次对母线进行严格的绝缘强度测试,对地、相间绝缘电阻不得低于20兆欧,如果低于20兆欧,必须对母线进行干燥处理。母线送电前必须对低压电房及受电柜进行电气检查。
电缆敷设
8.1、电缆敷设安装
1.电缆敷设工艺流程:
⑴ 设备点验→路线布置→现场测量放样→支架制作安装→安装封闭母线→绝缘测试→试运行验收
⑵电缆敷设前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,并计算出电缆长度,以防电缆的交叉和混乱
⑶电缆沿支架、托盘、桥架敷设时应根据现场情况决定具体敷设方式,电缆敷设不应交叉,应排列整齐。敷设于电缆桥架内不同系统的线缆中间应加 隔板。
⑷电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。
⑸垂直敷设时,采用由上到下的方法:敷设时利用总包塔吊将电缆盘放置在最高处,将电缆松开并弯直,然后慢慢沿垂直部分放下去。
⑹水平敷设时将电缆放置在的转盘式放线架上,沿水平方向弯直并逐渐拉放出去,电缆方法可用人力或机械牵引。
⑺电缆敷设应及时进行标识,标志牌规格应一致,并有防腐性,挂装应牢固;标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格、电压等级、起止点,电缆始端、终端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段每20米设标志牌。
⑻电缆进入建筑物内的保护管必须符合防水要求。
8.2、 管内穿线安装
1.管内穿线流程:
选择导线→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线绑扎→管口带户口→导线连接→线路绝缘测试
2.管内扫管穿带线:管内扫管穿带线其目的是检查管路是否畅通、准确,清扫管内积水和杂物。
3.选择导线:根据设计图纸要求选择导线。为保证相线、零线、地线不致混淆,颜色的导线按照如下规定:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,N线为淡蓝色,PE线为黄绿双色PE线。
4.导线的连接采用缠绕搪锡连接;导线进入插座面板开关,线头应按顺势针方向回弯;导线进入多联面板插座,不能串接(拱头),要制作导线分头;多股导线应搪锡后在进入线孔;6mm2以上的多股导线应压接铜鼻子,在压接在接线孔或接线铜排上。
5.铜导线的焊接采用电炉加热锡焊法,焊接完后必须用布将焊接处的剂及其它污物擦净。
6.线路检查及绝缘检测:管内穿线结束后,应按规范及质量验评标准进行自检互检,不符合规定时应立即纠正并进行绝缘检测。其绝缘电阻值应符合规范和设计规定的要求。
防雷接地
9.1、基础接地施工
1.本工程利用建筑结构基础内主筋作为接地体作为接地体,做引下线的主筋与基础内主筋焊接。接地电阻值应小于1欧姆,作为引下线的柱子,在距室外地坪-0.8米标高处,采用一根φ12镀锌扁钢与该两主筋焊接后引至室外散水坡外1米处,预留作增加人工接地装置使用。主楼副楼基础及层圈梁主筋应采用40*4镀锌扁钢,在抗震缝处作为跨线与之焊接为一体。
9.2、防雷引下线安装
1.本工程在建筑物顶屋面女儿墙上与挑檐上,装设Φ10镀锌圆钢做避雷带 连接条,所有高出屋面的设备及物体,均采用Φ16镀锌圆钢固定在设备及物体的顶端作避雷针,采用Φ10镀锌圆钢,一端与避雷针焊接,另一端与屋面女儿墙上避雷带焊接
2.利用建筑物构造柱内主筋作避雷引下线,做引下线的构造柱,每根柱内主筋大于Φ16mm及以上用两根小于Φ16mm用四根柱内主筋作为避雷引下线。构造柱至基础时,做引下线的主筋与基础内主筋焊接为一体,在距室外地坪0.5米处预埋连接板。作为测量接地电阻值用。
9.3、屋面避雷带安装
1.首先在屋面结构钢筋绑扎时,从避雷引下线柱钢筋引出Φ12mm镀锌圆钢与屋面避雷带连接,其接点做法见图:
9.4、 防雷装置安装类别和方法
1.本工程防雷接地接入基础。防雷装置的安装方法,除设计有特殊要求外,一般要求如下:
⑴避雷针针尖应采用Ф25镀锌圆钢或Ф40镀锌钢管,钢管壁厚不小于3.5mm。
⑵所有防雷装置的各种金属件必须镀锌,锌层要均匀。
⑶防雷装置的防雷线、引下线及杆塔等金属材料,需先经调后安装,引下线支持卡子的间距要均匀,引下线遇弯曲处不应做成死弯,做成圆角。避雷引下线与建筑物的其它金属部分,接近时应互相连接。(透气管、雨水管、金属窗框)。
⑷避雷引下线在地面以上2m长的一段,用竹管或木槽保护,采用2支及以上引下线时,应在距地2.2m处做断接卡子,供测量接地电阻使用。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.36 万条内容 · 725 人订阅
阅读下一篇
这起烧通顶的高层住宅火灾原因查明1月14日下午 辽宁省大连市西岗区八一路 一高层住宅楼突发大火 火情一直从楼底蔓延至楼顶 呈立体状燃烧 大连消防立即赶往现场处置 经过消防员紧张扑救 火灾很快被扑灭
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发