一层为开发商做好的半悬挑阳台,挑高9m,做了两层钢混结构搭建,两层搭建的靠近剪力墙的两边都用槽钢和化学栓做固定,上面用16的工字钢做的支架,有两边悬空,靠近外面的顶点用拘管做了立柱,但是比较担心一楼半挑空阳台的承重有无问题,请各位大神帮忙看看了 跪谢。外观图如下:
这是一楼的结构图,标红部分为阳台
这是二楼结构图 箭头处为阳台
全部回答(2 )
确实有安全隐患,现在悬挑梁承受的荷载是原来的2~3倍,可能暂时没有什么异样,但是影响耐久性,不确定那天就出问题。
有安全隐患,原来肯定没考虑这么大的荷载,建议及时处理,特别是在挑梁的部位,只要一道防线,坏了立马就塌。
主题