各位大侠好:请教一个问题,35kV开关柜和10kV开关柜可以布置在同一个房间吗?,有规范规定吗?谢谢
全部回答(3 )
民用建筑电气设计标准2019版,4.5.2,不带油的电气设备可布置在同一房间。
35kV开关柜和10kV开关柜可以布置在同一房间内,房间内各种通道的最小宽度(净距)需满足规定,可参考 <高压配电装置设计规范> (DL/T5352-2018)表5.4.4的规定。 高压配电装置设计规范>