土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1600KVA变压器空载运行一段时间后,高压进线柜跳闸,微机显示速断

1600KVA变压器空载运行一段时间后,高压进线柜跳闸,微机显示速断

发布于:2021-01-15 11:25:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

1600KVA变压器空载运行一段时间后,高压进线柜跳闸,微机显示速断,运行电压20KV,定制设置12A,跳闸后微机显示A相电流10.24A,这个是什么原因造成的,每次都是送完后过几小时后跳闸,微机是BRN-P613A,跳闸后微机一直重复显示故障数据几十条,需要从直流电源关断后才可操作,原先配电房停运约6年时间,复投启用,耐压、直流电阻、变比、空负载等试验也做过

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1609144849861

    做没做继电保护试验,怀疑是继电保护误动作造成的,如果有备用柜,从旁边备用柜拆卸更换继电保护试一试,一般情况下,动作值必须超出设定值,并且开关动作后就没有故障电流了,数据正常就2条,1条故障动作值、1条开关分合闸记录、

    2021-01-27 14:45:27

    回复 举报
    赞同1
  • sggsdgsys
    sggsdgsys 板凳

    换个保护装置吧,保护误动

    2021-02-05 09:11:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外地坪埋管进入电井

室外地坪埋管进入电井,然后沿竖向金属线槽向上敷设,那么SC管到金属线槽这一段怎样连接,从金属线槽那一侧进入合适

回帖成功

经验值 +10