1600KVA变压器空载运行一段时间后,高压进线柜跳闸,微机显示速断,运行电压20KV,定制设置12A,跳闸后微机显示A相电流10.24A,这个是什么原因造成的,每次都是送完后过几小时后跳闸,微机是BRN-P613A,跳闸后微机一直重复显示故障数据几十条,需要从直流电源关断后才可操作,原先配电房停运约6年时间,复投启用,耐压、直流电阻、变比、空负载等试验也做过
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2150 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句做没做继电保护试验,怀疑是继电保护误动作造成的,如果有备用柜,从旁边备用柜拆卸更换继电保护试一试,一般情况下,动作值必须超出设定值,并且开关动作后就没有故障电流了,数据正常就2条,1条故障动作值、1条开关分合闸记录、
回复 举报
换个保护装置吧,保护误动
回复 举报