事故视频▼
事故发生后,当地政府发 布了“关于城区某物流园在建仓库墙体坍塌事故的情况说明”。
本文是小编从技术角度,分析事故的可能原因,最终事故原因以官方事故调查报告为准。
事故现场介绍
本事故项目是城区一个在建的钢结构物流仓库。事故发生时,仓库的钢柱已经安装就位,钢梁还未安装,柱间斜撑还未全部安装,墙体已经砌筑到6米左右,墙体的中间层圈梁已经浇筑完成。
上图是倒塌砖墙顶部的混凝土圈梁,目测圈梁距离钢柱6米左右,也就是说倒塌时墙体砌筑高度也是6米左右。
上图是最外侧的纵向钢柱,柱间系杆(横杆)已安装,柱间斜撑还未安装,钢梁还未安装,钢柱还未形成刚架体系,钢柱在两个方向都没有可靠支撑。
上图是中间跨钢柱,安装了上半部分的柱间斜撑。
可能的事故原因分析
1、从主结构设计角度看,该项目应该是经过正规设计的。钢柱、钢梁、支撑、钢梁上的檩托板都是由加工厂生产,现场直接安装。主体钢结构应该经过了正规的结构设计、详图深化设计的流程。主体结构设计应该是合理的。
2、次结构设计方面可能存在失误的地方。比如, 在图中未表达 砌体墙与钢柱的拉结节点,或者拉结节点设计不合理,砌体墙与钢柱拉结不牢靠,有可能导致墙体得不到钢柱的有效支撑而倒塌。该项目经过正规结构设计,这种次要节点上的设计失误,可能性很低。
上图是比较合理的钢柱与砌体墙体拉结做法
3、该项目的施工环节存在 明显 违规, 违规施工导致 倒塌事故的可能性比较大。
(1)钢结构施工方面,未及时形成稳定的结构体系,可能无法对墙体形成有效支撑。
墙体已经砌筑很多天,中间的圈梁已经浇筑,这么多天过去了,居然一直没有及时安装钢梁,没有及时安装全部的柱间斜撑,钢柱一直处在不稳定的状态。这种不稳定的钢柱,在较小的风作用下,也会引起钢柱的颤动,钢柱无法对墙体形成有效的支撑,导致墙体失稳倒塌。
(2)钢柱与墙体的拉结节点,可能大批量漏做,可能钢筋焊接不牢靠,导致墙体缺少钢柱的侧向支撑而倒塌。
春节前可能存在工人着急回家过年,为了赶工期, 钢柱与墙体的拉结节点 可能存在大批量漏做,或者拉结钢筋与钢柱焊接不牢靠, 导致墙体缺少钢柱的侧向支撑而倒塌。
(3) 天气寒冷, 砌体施工速度过快,砂浆强度不足,墙体自身稳定性不足,导致坍塌。
《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011)的3.0.19条,砖砌体、小砌块砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内。天气寒冷,砌体施工速度过快,砂浆强度不足,某个位置墙体稳定性不足倒塌,引起了整片墙体连续倒塌。
(4)施工流程不合理,施工技术能力不足,施工监管不到位。
正常情况下,应该是先做主体钢结构,钢柱、钢梁、支撑等形成稳定体系后,才开始维护墙体施工。本项目主体结构还未成形,墙体已经砌筑到6米左右,没有懂技术的人员监督和管理,导致事故的发生。
以上 事故的可能原因,只是小编的个人分析,最终事故原因以官方事故调查报告为准。
欢迎大家留言讨论!
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.46 万条内容 · 1137 人订阅
阅读下一篇
新建公共建筑原则上采用钢结构,山东省住建厅发征求意见公告;有史以来,对建筑钢结构行业的最大政策支持来源:网络,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 2021年01月06日,山东省住建厅官网发布公告,关于对《关于推进建筑垃圾减量化的实施意见(征求意见稿)》征求意见的公告。公告的第二(一)2条,明确提出: 新建公共建筑原则上采用钢结构。 这是有史以来,对建筑钢结构行业的最大政策支持。 公告原文地址如下(点击阅读原文查看):
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句万丈高楼平地起,脚跟不稳,上部做的再好,都是个屁。首先应该检查是否有基础梁。
回复 举报
但凡事故都是综合因素造成的。
回复 举报