求助:关于高压无功补偿!!!等待ing
求助:关于高压无功补偿!!!等待ing
单位的电热炉是10kv,26万千瓦的,需要从0.86补到0.96,需要补多少啊,要多少台高压补偿柜!!!!
急,等待ing,,,谢谢大家了!!!
发布于
2008-03-07 08:53:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
nmdhlqw
支持!
2008-03-12 17:33:12
来自 PC
评论
举报
qhdzzj123
Q=P(tgφ1-tgφ2)
cosφ1=0.86 tgφ1=0.593
cosφ2=0.96 tgφ2=0.2917
Q=260000(0.593-0.2917)=78346.7(kvar)
计算的很对,至于用多少高压补偿柜那就看你的每个柜子的容量了。自己去除把
2008-03-10 20:40:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
eletom
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
44
回复
108
粉丝
0
+ 关注
私信
电站工程
返回版块
5.33 万条内容 · 240 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
支持!
cosφ1=0.86 tgφ1=0.593
cosφ2=0.96 tgφ2=0.2917
Q=260000(0.593-0.2917)=78346.7(kvar)
计算的很对,至于用多少高压补偿柜那就看你的每个柜子的容量了。自己去除把