土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 求:热风炉采暖

求:热风炉采暖

发布于:2008-03-07 01:11:07 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
现在有700平方米大棚养雏鸡~要求温度33~~~湿度25%~热风炉采暖~建筑物11*55*3.5
哪位大虾指点下~谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyanmei07
    liuyanmei07 沙发
    我做过暖风机的鸡场供热项目比较多,热风炉采暖应该区别不大,主要是最终出风温度一定控制好呀,我觉得主要是控制。因为鸡在不同生长阶段温度不同的,还要考虑通风。欢迎一起交流QQ:450896035
    2008-03-11 12:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • qiwawsq-3
    qiwawsq-3 板凳
    这个大棚是养雏鸡的~~四周维护结构位370厚砖墙~两面抹灰~顶棚为耐老化塑料两层~中间夹180厚稻草席气象条件室外计算温度-11,冬季室外风速2.6m\s,要求在进深11m墙上开孔·接热风炉风管达到室内温度33度~~~求热风炉风管的安装高度??热风流速???风管直径??以及热风炉结构形式结构?热风温度?

    我们当地已经有安装成功的~~

    2008-03-07 20:07:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 185 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关分汽缸的配管问题

我现在做一个蒸汽换热的热力站,现在配置了分汽缸,看了很多设计手册,上面都说要加温度计和压力表,可是看以前的图纸有些没有加温度计,而是在分汽缸的分支管上加的,请问各位高手:温度计加在哪里合适呢?