土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵、冷水机组等设备如何做防冻??

空气源热泵、冷水机组等设备如何做防冻??

发布于:2021-01-12 13:36:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]


主机不要随意断电



用户在使用空气源热泵采暖大都是在晚上温度比较低的时候,白天温度高或者不在家里面,为了省电很可能会关掉主机。 这样做的其实很危险,因为空气源热泵机组产生的热量是通过水为载体进行传热的,在低温环境下使用的时候如果断电,主机很可能会被冻坏。



不要乱动控制面板功能键



主机的控制面板上有很多按键,有的是调节水温的,有的是定时的,用户如果乱动很可能会影响到主机的正常运行。 比如说,如果按到了定时键,主机在需要工作时可能就不会启动。


如果天气突然很冷,室温不够,可以把出水温度调到40℃或以上

 

在安装的时候,安装人员都会把水温等设定好,并告诉用户哪些键可以动,哪些键不要随意乱动。 用户一般只要调节出水温度的按键就可以了,室内温度不够时,就把出水温度调高一点,室内太热了就把水温调低。 比如说,一般我们设定的出水温度35℃,室温18℃,如果天气突然很冷,室温不够,可以把出水温度调到40℃,反之亦然。

 

还有就是用户在设置的时候,最好不要为了追求“热”而把室温调的很高,因为温度高的同时机组工作的时间会更长,也更加耗电,室温设置为18℃和25℃的,运行费用可能翻倍,所以设置合适的室温即可。 房间通风也尽量选择在白天室外温度高的时候进行通风换气。


主机故障时先找售后


当遇到空气源热泵主机在运行时发生故障,不用慌张,不要随意动控制面板上的功能键或者乱动主机哦。因为这样做不仅没有用处,有时候还可能会让故障更严重。


正确的做法应该是先联系售后人员,告诉对方控制面板上的故障代码是怎样的,然后售后人员会根据故障代码辨别问题在哪里。如果问题比较简单,像水流故障类的问题,售后人员可以在电话里告诉用户如何处理;如果问题比较复杂,电话里说不清楚,售后人员会上门及时解决问题。


及时清理化霜水



由于北京农户的安装位置十分受限,很多机器安装在院里,化霜水要及时处理


因为化霜后的水会越积越多,结成的冰也会越积越厚,会沿着排水管慢慢往上结冰,如果处理不及时的话,不仅主机化霜化不了,甚至还会对主机造成毁灭性地破坏。所以, 用户最好是及时清理一下 ,并在售后人员的协助下处理好排水问题,消除隐患。



主机周围不要堆积杂物



空气源热泵采暖是吸收空气中的热量,再经过蒸发器汽化后,通过压缩机压缩成高压气体,再进入冷凝器液化,把吸收的热量传输给加热的水中,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的水中,直接达到预定温度。如果主机周围堆有杂物,且距离较近,肯定会影响到换热效果。一般来说,主机周围至少留有80厘米的距离。


安装位的通风不好,将会影响机器制热效果,因此要注意多清理

还要注意的是主机风扇吹出来的是冷风,如果前面有杂物阻挡,会影响到冷风的排散,这样就会导致空气中热量不足,影响到换热效果。所以, 风扇正面最好是2米内都不能有阻挡物 ,太近还可能把冷风送回到主机,那样制热效果就很低了。

还有一个问题,此外,还要及时清理蒸发器上的附着物。主机在换热时会把一些树叶或者其他杂物吸到蒸发器上面,另外北京雾霾比较严重,空气中粉尘等污染物含量也比较多,也会对蒸发器表面有污染,如果不及时清理,会影响到蒸发器吸收热量的效果。


机组被冻案例分析

案例1: 有一别墅用户 ,家里不常住人,去年冬季去国外度假,把电全部断掉了,又没有排水,结果回来后机器全冻坏了。


解决: 这种情况也有应对方式,就是安装一个自动阀,当断电的时候自动打开把水排掉。安装个自动阀也不贵,好点的才200元左右,不过这个阀件也有限制,就是要装在管道的最低处,有时候很难找到这个最低点,特别是末端是地暖的情况。


案例2: 在一个农村 ,冬天的时候机器被冻了,打电话要求工程商过去维修。


分析: 特别是靠北的地方冬天温度很低,如果防冻做的不好很容易被冻。水在温度低于0℃就会结冰,水结冰时体积膨胀,而管道和水的膨胀系数不一样,所以当管道内水温低于0℃时,管道就有冻坏的可能,当环境温度低于0℃且机组未通电或机组待机状态时内部防冻保护失灵。还有种情况是停电,北方农村停电的情况也比较多,在环温较低时,超过2小时就比较危险,但业主一般都不会跟你说是断电了。



案例3: 一台两联供机组夏天制冷时被冻。


解决: 水流不畅的情况,一般我们会安装一个水流开关,来检测水流的情况,如果水流不畅,机器会自动停止工作。


常见的防冻措施有哪些?



再有一种是用防冻液。北方农村有时候会停电,或者整个家庭都去度假了,在主机上虽然有说明标签,说明书上也会有提示,但用户可能会不太在意,或者用了一年半年后一下想不起来。一般冬季来临之前,代理商要提醒客户注意防冻,但有时候客户还是不会注意。所以,有时候我们会建议客户用防冻液。


但是防冻液也有它的缺点:首先是他的比热容比水要低,同体积下热量要少一些,风盘吹出来的风要小或者地暖的温度要低一点,另外防冻液散热也要快一些,也有可能会对制热效果产生一定的影响。


这一点实际运行当中感觉还不是太明显,影响倒不是很大,还有个缺点是费用问题,贵一点的可能要6~8元/公斤,便宜的也要两三块。以150平米的面积来算,加个100~150L的缓冲水箱,再算上地暖管里的流量,大概要200公斤左右,按5元/公斤也要1000来块,部分客户可能会不太愿意。
另外就是使用电伴热带,北方以前做太阳能的时候都会这样做,在环境温度比较低或机器停止工作的时候启动电伴热带,而当管道温度达到一定值的时候自动断电。当然,这种方式也有停电不能使用的局限性。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热源塔热泵与单冷机 燃气锅炉经济分析

引言   空调系统冷(热)源来源是否经济,直接关系到大型建筑物冷暖空调、生活热水的能耗及经营管理成本。由于我国的空气源热泵技术来源于国外,这种延用于国外的空气源热泵构造存在缺陷,不适宜在中国南方特定的夏“高温酷暑”冬“低温高湿”的气候条件下运行。目前南方比较普遍应用的建筑物空调冷(热)源方案,仍是以单冷机+矿物燃料锅炉为主的设计,但是随着全球矿物燃料经济性能的不断下降给企业增加了运行成本。本方案以长沙地区金帝大厦为例,采用传统单冷机加燃气炉冷(热)源与热源塔热泵冷(热)源进行经济比较,认为“热源塔热泵冷(热)源”来源比较经济。

回帖成功

经验值 +10