土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高规上楼梯加压送风问题

高规上楼梯加压送风问题

发布于:2008-03-06 23:33:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
上面为高规的一条
现在我的工程是77米的公共建筑,我的公共建筑有一防烟楼梯间及其前室(不是合用前室)
如果按高规范,我的防烟楼梯间内和防烟楼梯间前室都得加压送风了,但规范上又没有说明防烟楼梯间及其前室分别加压送风的送量
只有防烟楼梯间及合用前室分别加压送风时的送风量
不知大家是怎么理解的

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cake_01@co163
    cake_01@co163 沙发
    一直按只对防烟楼梯间经行加压送风,而其前室不送风的做法处理的。具体可参见《高规》第196页的条文解释。
    2008-12-08 19:52:08

    回复 举报
    赞同0
  • lihua3111
    lihua3111 板凳
    按新《实用——手册》上册,1210页上2.的说法,一类建筑。独立的前室也应该设机械加压送风,不是吗?
    2008-12-08 13:02:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多