土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 不是所有的设备都要接地,这些千万别接地

不是所有的设备都要接地,这些千万别接地

发布于:2021-01-12 09:45:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

我们都习惯将设备外壳接地,主要从安全角度考虑。但是,下面这些情况千万别接地,不仅违反强制性条文,更主要存在安全隐患。

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第12.4.14条规定, 下列部分严禁接地:


  1. 采用设置非导电场所保护方式的电气设备外露可导电部分;

  2. 采用不接地的等电位联结保护方式的电气设备外露可导电部分;

  3. 采用电气分隔保护方式的单台电气设备外露可导电部分;

  4. 在采用双重绝缘及加强绝缘保护方式中的绝缘外护物里面的外露可导电部分。


该条为强制性条文,需要严肃对待,认真执行。


1  双重绝缘及加强绝缘保护方式

第4款笔者曾经介绍过,请参阅如下文章,此处不再赘述。

让悲剧不再发生,双重绝缘或加强绝缘保安全!

电吹风的防触电安全


2  非导电场所保护方式

第1款民用建筑仅在变电所使用,工业上应用范围略广,如高压实验室。 采用设置非导电场所目的是起到绝缘的作用 ,避免或减小触电风险。如常用的铺设绝缘胶垫,有高压(1kV以上)、低压(1kV及以下)之分;又可分为普通型和带电作业型。如果在设置非导电场所保护方式时,电气设备外露可导电部分接地,将会将外部的故障电位引入该保护场所,造成非导电场所保护方式失效。下表为某品牌的橡胶绝缘垫(板)技术参数。


3  电气分隔保护方式

比较复杂的是电气分隔防护措施,即条文中的第2、3款。IEC

IEC 60364 – 4 – 41:2017 “Low-voltage electricalinstallations  Part 4 – 41:Protectionfor safety –Protection against electric shock” 推荐一台电气分隔的电源为一台用电设备供电。如图1所示,隔离变压器T将其后面的电路与前面的电路进行了电隔离, 电气分隔的电源不能功能接地,即工作接地;其所带的用电设备外露可导电部分必须严禁接地;被分隔回路也不得再与地或其他回路的保护接地导体及外露可导电部分连接。 如果用电设备出现接地故障(俗称“碰壳”)现象,由于故障回路没有PE导体,故障电流没有良好的返回通路,只能通过另一导体很大的对地电容返回,因此故障电流很小,设备外壳的故障电压也远远小于50V,起到电击防护的作用。

图1  电气分隔示意图



当然,有人认为一台电气分隔的电源为一台用电设备供电有些浪费,可否一台电源为多台用电设备供电?答案是肯定的,但仍存在电击危险,若要消除该危险,需要增设不接地的等电位联结,这就是标准中第2款的规定。IEC也有类似规定,C.3.4   被分隔回路的外露可导电部分应用绝缘的不接地的等电位联结导体互相连通。 这些联结导体不得与其他回路的保护导体及外露可导电部分或外界可导电部分相连接。常用的应用场景为室外景观照明。


图2  一台电源为多个用电设备供电时需设置不接地的等电位联结

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电气设备还分不清?一文搞懂

电气设备按电击防护的方法,可设计制造成: 0类电气设备; I 类电气设备; II类电气设备; Ⅲ类电气设备。 0类电气设备:防止电击保护依赖基本绝缘,即没有把可触及的导电部分连接到电气设备的固定布线中保护导体的措施,一旦基本绝缘失效,电击保护则依赖于环境。 Ⅰ类电气设备:防止电击保护不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全保护措施,将可触及的导电部分与电气设备中固定布线的保护接地导线连接起来,使可触及的导电部分在基本绝缘损坏时不能变成带电体。

回帖成功

经验值 +10