土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层中一棵中柱的配筋问题请教

高层中一棵中柱的配筋问题请教

发布于:2008-03-06 22:40:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6度,18层高层,框剪
Satwe,双偏压 ,
一中间柱子,9~13层时因为截面变化的关系,角筋需要4.9,(XY向各需15),
但我嫌角筋太大了,只配了D22(380)。
这样是否可以,不会出事吧?

讨论:Satwe书中说,当按双偏压计算时,角筋需要满足计算结果,
对这个问题大家是怎么考虑的?是否都是严格遵守这条的呀?有的时候角筋可以出奇的大呀

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • df19630411
    df19630411 沙发
    感谢楼主!
    2010-05-29 17:06:29

    回复 举报
    赞同0
  • songpei-vip
    songpei-vip 板凳
    不会吧,我们这里都是双偏压,而且角筋也要照计算书配足的啊。
    2010-05-18 10:09:18

    回复 举报
    赞同0