土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【求助】反渗透设备清洗后产水量无提升

【求助】反渗透设备清洗后产水量无提升

发布于:2021-01-11 12:06:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

工艺概况:矿井水提升至地面调节沉淀池;上清液经加药池混合药剂(PACPAM),进入沉淀池分离;上清液进入过滤过滤后进入超滤进水池;经超滤设备处理后进入反渗透进水池;经反渗透处理后进入清水池后外排或回用。

设备概况:反渗透机组共两套,处理能力均为40m3/h。采用进口海德能模组,48/套配置,排列方式5:3。纯水进入清水池后外排或回用,浓水产出后进入浓水池供洗煤厂回用。

初始问题:由于矿井水原水于8月初发现显色为绿(二价铁离子含量高),且不定期会有大量油类污染物质进入系统。11月初反渗透进水压力在启动时压力过高(≥15Kg),高压保护无法正常启动设备,产水量下降。判断模组污堵。

清洗过程:13日开始清洗工作,采用药剂(酸洗药剂:柠檬酸、氨水;碱性药剂:氢氧化钠、十二烷基硫酸钠)由于厂房温度较低(10~15℃)采用连续冲洗,酸洗24小时,碱洗12小时,酸洗12小时。PH值控制酸洗≤3;碱洗≥9。循环三个周期。清洗后试机,启动正常压力数值稳定,但产水量无变化。


试机参数:开机进水泵开启,浓水阀全开,浓水流量计显示15m?/h

高压泵启动,浓水流量超出量程范围预计流量数值为35m?/h~40m?/h,压力如下图显示。微信图片_20210111120437.png

调整浓水阀门后,浓水流量下降至5m?/h设备进入正常工作状态,压力数值如下微信图片_20210111120525.png

问题汇总:经清洗后,压力稳定,压差减小,且在正常范围内。且检查所有阀门,设备,管路及电控都无故障正常运行。产水量过低,瞬时流量计(量程:14m?/h~90m?/h)内浮子不动,现场观察计算纯水产出流量<15m?/h。产水电导7.89与初始状态差别不 大。

这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

壁挂式马桶打破卫生间的四大困扰

  不知道从什么时候起,马桶成为了卫生间的标配,但是安装落地式马桶其实也给传统卫生间带来了4大困扰:一是普通马桶无法移位,卫生间改造成困难;二是传统落地式马桶周边形成死角,清洁成困难;三是传统卫生间布局凌乱,物件摆放成困难;四是排污管堵塞,维修维护成困难。面对,传统卫生间所存在的四大困扰,欧杰特卫浴认为最佳的解决方案只有一种:隐蔽式水箱 壁挂式马桶。      壁挂马桶移位更方便,改造有妙招

回帖成功

经验值 +10