8.2.1 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠;
8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:
1)高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;
2)市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;
3)采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;
4 )采用稳压泵稳压的临时高压给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量 时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其 中的较大值; (一般零流量时的压力比稳压泵停泵时的压力要打,可查看水泵流 量、扬程特性曲线)树上鸟教育给排水设计杨老师。
根据:5.1.6 条规定,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140%;则零流量时的压力为 P1=1.5P 设,消防水泵吸水口最大静压 P2=消防水池最高水位与水泵吸水管的高差;假设某项目 P 设=1.5Mpa,喷=3.5m;
则 P=1.4P 设+3.5=1.4*150+3.5=214m,工程压力为 2.14Mpa, 所以可选用 N25 的内外镀锌无缝钢管,沟槽或法兰连接;
注:虽然消防系统设计了泄压措施, 超压泄压阀泄压压力一般为不小于 1.2 倍的水泵扬程(详 15S909, P40),但是管材选用要考虑泄压阀失效的情况。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发