土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工技术丨失稳坍塌!设计合理,施工措施不当也危险

施工技术丨失稳坍塌!设计合理,施工措施不当也危险

发布于:2021-01-11 10:52:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]


2020年12月30日,赣州市,一在建钢结构厂房发生倒塌。经初步核实,事故造成4人死亡、4人受伤。






初步分析事故原因为施工单位没有设置临时侧向支撑措施,也未安装柱间支撑及屋面水平支撑,屋面水平系杆制作安装位置不符合设计要求,跨度大于6m的钢梁未设置临时支撑,导致厂房钢结构体系平面外刚度不足。



经江西省住建厅调查,该工程项目为总建筑面积19584平米,建筑长度192米,宽度102米,每开间8米,檐口高度12米,跨度34米的三连跨钢结构厂房。 项目于2020年10月22日开工建设,未取得施工许可证。



近年来,由于施工顺序和措施不当,引起的门刚厂房坍塌屡见不鲜,门刚的安装顺序宜先从靠近山墙且有柱间支撑的两榀钢架开始,在门式刚架安装完毕后,应将其间的支撑、檩条、隅撑等全部安装好,并检查各部位尺寸及垂直度等,合格后进行连接固定;然后以此为起点,向钢结构建筑的另一端顺序安装,其间檩条、隅撑、墙梁和檐条等亦随之安装...




全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wb9988
    wb9988 沙发

    好文章,感谢分享!

    2022-03-22 09:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • 岩土hk
    岩土hk 板凳

    好文章,感谢分享

    2021-11-18 14:32:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1529 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工技术丨10小时建成,21小时投入使用…这就是中国速度!

连日来,河北省石家庄市出现多例新冠肺炎本土确诊病例。6日,石家庄在全市范围内全面启动全员核酸检测。 8日,每日最高可检测样本量达100万人份的“火眼”实验室(气膜版),在河北体育馆网球馆建成投用。 当日零时许,实验室开建,仅用10小时基本建成,21小时投入使用。当日21时45分,检测人员准备进入实验室开始工作,为石家庄核酸检测工作提供重要助力。 看“火眼”建成延时视频