土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水排水冷...专业版 生活版管道防冻知识请收好!

给水排水冷...专业版 生活版管道防冻知识请收好!

发布于:2021-01-08 11:53:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]


据北京市气象局消息

1月7日6时

北京南郊观象台气温降至 -19.5℃

迎来1966年以来最冷清晨??

“泼水成冰”
这种原本在东北等寒冷地区
才能实现的酷炫动作
如今在北京也能操作了

网友:企鹅来了冻颤

北极熊来了点赞

在@央视新闻

#一句话描述北京有多冷#的话题中

有网友表示

今天的太阳是冰箱里的灯

亮,但不热

还有网友表示

室内外温差超40℃

一整天

更有网友说


今天的北京

企鹅来了冻颤,北极熊来了点赞

滑动查看更多↓

多个气象站

最低气温跌破历史极值

据北京市气象局消息

7日早晨,全市20个国家级气象站中
有10个站最低气温跌破1月上旬历史同期极值
其中石景山、通州、顺义
昌平、霞云岭、上甸子共6个站
跌破建站以来的历史极值
观象台最低气温-19.6℃
为1966年以后冬季最低值
不只是北京
今天早上,河北、山东、山西等省市
共计51个气象观测站的最低气温
突破或达到建站以来历史极值


温度在0℃以下时,水容易结冰,引发管道冻裂隐患,小编温馨提示:雨雪天,应采用塑料或其它防水材料先包裹好水表,避免直接和雨雪接触,再覆盖棉物等保温材料,预防水表因接触雨雪结冰后爆裂。下面,小编就和大家分享几个防冻小妙招:


01

穿衣戴帽

对暴露在外的上下水管道、水龙头、表井内的水表及前后水管等供水设施用棉麻织物、塑料泡沫等保温材料(如泡沫保温材料、石棉制品、旧棉衣棉布等)进行包扎缠绕裹紧,保持水表处干燥、清洁。水表井内可填满锯末或用其他保温材料盖好,以防冻裂无法使用。


02

关窗防寒

夜晚应关好阳台、厨房、卫生间及朝北房间的门窗,保证家中室内温度在0℃以上。水表装在楼梯间的用户,要把楼梯间的窗户及管道井门关闭。


03

滴水成线

为防止管道及水表冰冻,影响次日用水,可以在晚上提前做好贮水准备。如果气温在零度以下,可在晚间稍稍拧开龙头使水流成线,保证水管内自来水流动,来防止夜间冻结。


04

排空防裂

若家中有长期不使用的水表,最好也做好一定的裹护,同时可采取“排空措施”,在停止用水后将水表阀门关闭,并打开水龙头,排空水管中的余水,防止水管内的余水冰冻造成水管破裂。


05

应急措施及误区

如水表、水龙头、水管出现结冰现象,宜先用热毛巾包裹水龙头,浇温水,使水龙头解冻。随后打开水龙头,用温水沿水龙头慢慢向管子浇洒,使水管解冻。若浇水表处仍不见水流,则水表被冻住了。此时,再用热毛巾包在水表上,用温水(不超过60摄氏度)浇淋,切勿浇沸水、用明火烘烤,以防水管、水表及水表玻璃爆裂。如不具备用温水浇淋的条件,也可采用电吹风烘吹。


专治各种”被冻住“,也需要我们防患未然,在工程安装过程中采取预防和保护措施,以最大可能降低管道设备冻裂爆管现象的发生。小编翻箱倒柜,为大家查阅相关资料,给大家带来“专业版”管道防冻知识。

1 管道设备被冻裂爆管原因分析

《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003,2009年版)第3.5.25条:敷设在有可能结冻的房间、地下室及管井、管沟等处的给水管道应有防冻措施。

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第1.23条关于给水管道遗漏防冻措施提出了两条改进措施:

  • 一般采用电伴热保温防冻;

  • 只有在短时有结冻可能(或供水保持常流),且管径较大的给水管可采用防冻保温做法,绝热层厚度应由计算确定。


为了防止环境温度低于0℃的时段内管内结冻,《建筑给水排水设计手册》(第2版)给出了金属管道保温层厚度的计算公式:


笔者以青岛为例,参照当地的最冷月平均气象参数(无人居住且无供暖设施的室内环境温度取-5 °C管内水温在12 h内由4 °C降至0 °C),采用超细玻璃棉保温(入=0.041),不同管径镀锌钢管所需保温层厚度计算见表2。


由上可得,保温层厚度与金属管道外径成反比,也即管道公称直径越小,就越容易冻结,需要的保温层就越厚,反之则需要的保温层越薄。通过表2可见管径小于DN80时保温层厚度急剧增加,仅仅通过增加保温层厚度来解决防冻问题,一来安全系数降低且不经济,二来设备管线安装会影响层高且不美观,这与05SS904《民用建筑工程设计常见问题分析及图示》的第2条改进措施基本吻合。这种情况下,就需要通过设置电伴热保温防冻,具体做法参见03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》,此处不再赘述。


2 给排水系统保温防冻案例

2.1 给水系统防冻

2.1.1 新建住宅楼自管井入户管道防冻

考虑到建筑的美观和降低工程造价,新建住宅的给水入户管一般经管井内水表后下返沿楼板面层敷设到每户,给水管道须与暖管相间布置,或者敷设在暖管之下的保温层内,利用供暖管道的辐射热伴热保温,做法见图1所示。

图1  利用供暖管道的辐射热伴热保温


管井内经水表后下返的立管设置三通引至下层管井,并设放空阀门以便泄空防冻,见图2所示。这样新交付的住宅楼房,若寒冷季节无人入住,便可由物业管理人员通过泄水防止冻胀管道。


另自户外管井沿楼板面层敷设到户的给水管道,应避免经过露天开敞的走廊、入户花园等直接与室外寒冷空气相通的部位,倘无法避免应采用自限温电伴热保温防冻。


2.1.2 室外景观用水管道防冻

绿地浇灌及水景补水管道在寒冷季节使用完毕应立即把水泄空,通常采用在低点设置泄水井的方式泄空防冻。由于泄水井一般较深,人工操作很不方便,笔者建议采用市场上的新出现的防冻阀产品:立管防冻栓,将防冻阀延长杆延伸至成品阀门箱底部,通过上阀体的开关灵活控制下阀体,使用原理:用水时上阀体开启→下阀体泄水口关闭,供水主管与通水管联通→通水管充水;防冻时上阀体关闭→下阀体泄水口开启,供水主管与通水管切断→通水管放水,见图3所示。

图3  立管防冻栓产品的应用


2.1.3 太阳能热水设施防冻

太阳能作为清洁低碳的能源,在政府的大力推广和支持下逐步得到广泛的应用。在寒冷地区太阳能生活热水系统的防冻建议采取以下措施:

  • 逆循环防冻,无日照的寒冷结冻期间,将贮热水箱的热水返回集热器做定时定温逆循环。

  • 循环工质采用乙二醇、丙三醇等防冻液,间接换热制备热水。

  • 电伴热保温防冻,仅适应于管路保温防冻。


2.2 消火栓系统防冻

2.2.1 干式消火栓系统

GB50016-2006《建筑设计防火规范》第8.4.2条第9款:严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其他建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。通常做法如下:

  • 在消火栓系统的进水干管上设置干式报警阀,平时干式报警阀常闭,失火时自动开启,报警阀后的管道充水时间不应大于5min,参见《全国民用建筑工程设计技术措施/给水排水》(2009年)第7.1.4条第8款及第13款。

  • 在消火栓系统的进水干管上设置电动阀,平时电动阀后为干式管网,当发生火灾时,室内火灾探测装置报警,并同时开启电动阀,充水灭火;试验或灭火结束后,关闭电动阀并放空管道防冻。参照上述设干式报警阀的干式消火栓系统,其管道充水时间亦不应大于5min。


2.2.2 住宅底部商业网点室内消火栓防冻措施

住宅底部设置商业服务网点,由于每户网点的面积不超300m2,倘若消火栓设置在外墙并对外开门,可大大减少消火栓的数量。寒冷地区建议在连接此消火栓栓头的立管底部设置套筒阀门,套筒盖水平朝外并注有明显的启闭标识,此阀门常闭,失火时人工开启。使用完毕后关闭此闸阀,同时打开放水阀门泄水防冻(放水阀门亦应有明显的启闭标识)。见图4所示。


2.2.3 其他

尽量避免在连廊等开敞区域设置消火栓及管道,若条件所限必须设置,则应采用自限温电伴热保温防冻。


2.3 地下车库自喷淋灭火系统防冻

JGJ100-98 《汽车库建筑设计规范》第6.3.1条规定:严寒地区和寒冷地区的汽车库内应设集中采暖系统。但是随着汽车低温启动性能的提高,大部分北方地区的地下车库均不设置采暖系统;第6.3.4条规定:地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统,其风量应按允许的废气标准量计算,且换气次数每小时不应小于6次,其排风机宜选用变速风机。依此条规定,严寒地区的地下车库的气温很容易达到0℃以下,这势必对我们车库内的消防系统造成不利影响。通常寒冷地区地下车库内自喷淋灭火系统的防冻建议采取以下措施:

  • 地下车库尽量避免设置露天敞开的采光通风窗井。

  • 自喷淋采用预作用系统,报警阀前湿式管道的保温加厚或采用电伴热保温。

  • 地下室若设置湿式喷淋系统,则在车库出入口、采光窗井等容易与外界形成空气对流的部位,设置自限温电伴热保温防冻。

  • 采用防冻湿式系统,使用符合国家和地方有关卫生标准的防冻液(与饮用水系统相连须使用甘油和丙二醇防冻液,与非饮用水系统相连可使用工业防冻液),其与水混合的冰点参见《自动喷水灭火系统设计手册》(黄晓家,姜文源主编)表3.2-6和表3.2-7,所配置防冻液的冰点应低于环境历年统计最低温度,防冻液的密度应校核。


2.4 室内排水系统防冻

近年来住宅项目飞跃发展,新建住宅高度不断增加,在入住率不高的前提下,寒冷地区的排水管道冻结胀裂的现象也时有发生,究其原因在于少量排水在贴着管壁旋流排放的过程中,温度不断降低,在无人居住的房间内极易达到冰点,随着排水量的累加,管壁结冰厚度亦逐渐增加,从而导致管道堵塞胀裂溢流。


GB50015-2003(2009年版)《建筑给水排水设计规范》第4.9.12条“注:当生活阳台设有生活排水设备及地漏时,可不另设阳台雨水排水地漏。”此条意为开敞阳台的雨水排水和生活排水合用排水地漏(此地漏须设置防串味水封措施),由于寒冷地区会对此水封地漏造成冻胀性破坏,故此条应仅适用于常年气温在0℃以上的南方地区。笔者建议排水管道防冻要做到以下几点:

  • 开敞阳台避免设置洗衣机,如必须设置,则建议排水管道及地漏伴热保温处理,水龙头采用市场上的新兴防冻阀产品,如图3c所示。

  • 北向厨房、卫生间内贴北墙的排水立管宜做保温处理。


2.5 下沉庭院压力排水系统防冻

北方地区的一些项目设置露天的下沉庭院或采光井,比室外地面低,需要设置压力排水设施,这就给寒冷季节防冻带来一定难度,笔者建议采取如下防冻措施:

  • 如有条件建议建筑专业设置防雨采光顶棚,给排水专业不做压力排水设施。

  • 如必须做成开敞的下沉庭院或采光井,则建议压力排水设施设置在一个相对封闭的小室内,压力提排管路如图5所示,使立管中不存水,横管中的雨水废水能立即排至检查井。


3 特殊部位保温防冻案例

3.1 屋顶水箱间设施防冻

屋顶高位消防水箱内水体容积较大,一般不易结冻,而水箱间内的增压稳压泵不经常运转,其与管路均容易结冻造成系统故障。增压稳压水泵一旦运转需要散热,尤其是轴承部位不宜做电伴热,建议采取以下保温防冻的措施。


屋顶水箱间外墙必须做保温处理,检修门尽量开在冬季非主导风向的部位,并采用密封性能好的有保温层的门,尽量开小窗采光,水箱、气压罐及管路要做加厚保温处理,必要时设置自控温散热装置(如电油汀等),保持室内温度为4℃以上。


3.2 设备转换层或避难层给排水设施防冻

设备转换层或避难层的土建保温要求同上述,但暖通专业通常在设备转换层或避难层设置大面积的通风百叶,室内外空气对流很明显,建议设置预作用喷淋系统,穿越此房间的重力流排水管道要做保温处理,其他湿式管道均采用自限温电伴热措施。


3.3 一层入口门斗防冻

尤其是北向一层入口门斗处,受冷空气影响很严重,暖通专业一般设置热风幕来提高空气温度,但是夜间或节假日非营业时段热风幕一旦停止运行,管道就会出现结冻现象,建议设置在此处的湿式管道采用自限温电伴热措施。


3.4 水暖管井防冻

水暖管井应避免贴北外墙设置,受条件所限必须贴北外墙设置的管井,建议管井内墙加强保温处理,给排水管道要加厚保温。


4 管道设备保温应注意的问题

(1)绝热保温材料一般选用不燃、难燃类材料,外包防潮层,不然潮湿部位的水汽(如地库、管沟)极易侵入保温层,降低保温效果。采用泡沫橡塑材料,可不设防潮层。防潮层的燃烧性能应与保温绝热层的燃烧性能相匹配。绝热保温材料的选择应注明耐火性能和使用密度。


(2)电伴热适应于工业与民用建筑室内给排水金属管道及设备的保温和防冻,推荐采用自限温电伴热,其具有一定的自调控功能,在各个区段能随时调整功率,自动跟踪按需供热,使管温处处、时时均匀同步;当用于防冻时,应采用环境型温度传感器,安装在气温变化比较敏感的地方(如地库出入口或采光井百叶窗处),当气温低于4℃时,电气开关箱内电源接通,与该电气开关箱连接的所有电热带系统都通电工作;当气温高于4℃时,电源切断,所有电热带系统断电,停止工作。


(3)管道支、吊架处的保温,在管道和支、吊架之间应设置隔热硬垫木,防止冷桥现象。


5 结语

现行国标图集03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》中仅对管道和设备的保温、防结露提供了相关参数和做法,除电伴热防冻外无其他防冻相关的做法。


现行的规范手册中明确了给排水管道的防冻要求,却鲜有防冻做法。由于我国地域广阔,南北各地的气象参数差别甚大,保温防冻做法必然不尽相同,笔者有针对性的列举了当地几个典型案例供各位读者参考,以期共同探讨。


综合来源:央视新闻、《给水排水》2012年第1期。微信对原文有修改。原文标题:建筑给排水设施寒冷季节保温防冻措施探讨;作者:吴相杰,连 捷,李祥峰;作者单位:青岛腾远设计事务所有限公司。由给水排水微信小编综合整理,转载请注明出处。


免责声明: 微信部分文章及图片系网络转载,仅供分享不作商业用途,版权归原作者和原出处所有。 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如原版权所有者不同意转载的,请及时联系我们(010-88375433),我们会立即删除,谢谢!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

联合国教科文组织(UNESCO)确认的5个城市规模循环水战略

联合国教科文组织(UNESCO)的一份最新报告显示,4个欧洲城市及1个地区正将水与卫生纳入更广泛的循环经济创建之中。

回帖成功

经验值 +10