土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 实验室大楼:每年节省40万美元的节能建筑

实验室大楼:每年节省40万美元的节能建筑

发布于:2021-01-06 09:30:06 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]

文章来源:Suzanne Wallace (Meida & Communications Manager, IES)

相较于加利福尼亚的能源法Title 24而言,Zero Envy 使用IESVE获得了能源节约方面显著的效果。

北加州的高等教育机构
Zero Envy使用IESVE根据Time Dependant Valuation(TDV)能耗比Title 24节省了46%,相当于在95000平方英尺的新建建筑中每年节省了40万美元的成本。该项目还获得了15万美元的奖励,这是加州能源效率“设计节约”奖励计划中获得的最大的奖励,这种奖励有助于于支付建模和其他设计成本。

Zero Envy团队使用IESVE,为以下能效措施的实施建模并提供了建议:

  • 独特的4管制VAV末端单元:在末端单元上增加一个冷水盘管,配有转换阀和管道配置。这使得AHU的供气温度(SAT)可以在更大更大范围内“浮动”,而不会影响区域温度,并显著的减少浪费的过冷和再热能量。
  • 无论最小换气要求如何,实验室的VAV排气都适用于所有的实验室区域。这使得区域在大部分时间内使用最小的最小气流速率,因为它可以根据增加的通风需求(例如,升高通风口)或加热/冷却需求而增加。

该项目也在申请LEED认证,并且有望获得Gold评级。

南加州的医学研究机构

利用IESVEZero Envy 根据Time Dependant Valuation (TDV)能耗比Title 24 节省38%,相当于在60000平方英尺的现有建筑每年节省170000美元的成本。该项目还获得了50万美元的奖励,这是通过全州能源效率“设计节约”奖励计划为特殊项目提供的最高奖励。这种奖励措施有助于支付建模和其他设计成本。

Zero Envy团队使用IESVE,为以下能效措施的实施建模并提供了建议:

VAV实验室排气系统(与高等教育机构项目非常相似,不同之处在于它采用了如下所述的集中式DCV系统);

集中式DCV系统-该系统提供集中式空气质量监测站和气动管道,从每个单独的房间抽取空气,测试空气中的各种污染物,并可以发出警报并控制楼宇自动化系统(BAS)。BAS使用浓度来增加到需要它的区域的气流速率-无论是来自居住者的二氧化碳上升还是更多的有害污染物。

Greg CollinsZero Envy首席工程师

加利福尼亚规定的软件和仿真引擎无法适应先进建筑设计中使用的许多功能的建模,包括这两个案例研究项目中使用的主要效率措施。出于这个原因,我们的团队选择使用VE,因为它能够处理自定义系统和HVAC序列的详细调整。总的来说,VE使我们能够不受限制的建模和创建大多数建筑物和系统。

Nathan HoP2S副总工程师

设计创新为客户建模和量化利益变得越来越具有挑战性。利用VE有助于我们客户从这些新颖设计中获得性能好处。